Проблемы в системе отопления квартиры многоэтажного дома.
tank166
 
Строительство
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.06.2008
Сообщений: 86

tank166 вне форума Вставить имя

Заранее извиняюсь по поводу повторяющейся из года в год темы..но хочется получить ответ именно на свой вопрос.
Ситуация: квартира на 12 этаже 16-этажного дома. В квартире два стояка-прямой и обратный,диаметром 3 дюйма каждый. Обратка ,как и положено,чуть холоднее ...совсем чуть-чуть. От стояка трубой 1 дюйм через шаровый кран,через манометр и счетчик подключен коллектор на 6 металлопластиковых труб 16мм,которые расходятся по радиаторам и возвращаются в такой же коллектор и далее-через термометр,кран и трубу 1 дюйм -в обратку. Термометр на обратке показывает 30 градусов. Счетчик показывает расход воды 3-4 литра в минуту.Манометр на входе-2 атм.Верх всех радиаторов теплый,низ-холодный (подключение-сверху вниз). Длина каждой петли (от коллектора до коллектора) от 25 до 32 м.Регуляторы коллекторов полностью открыты.Краны маевского стоят везде.
Прочитав все похожие темы склоняюсь к тому,чтобы поставить циркуляционный насос на обратку перед стояком.Покритикуйте.Посоветуйте.
Просмотров: 32087
 
Непрочитано 23.11.2016, 14:02
#61
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 9,436


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Это хуже. Надо снимать, снова пропенивать.
Может и не помочь. Пропенить можно стык, если пустой и внутреннюю поверхность откоса под облицовочным пластиком.

Но сам блок еще правильно должен быть установлен. В кирпичных старых домах наружная четверть имеет толщину 0.5 кирпича и окно "само собой" устанавливается так, что положение точки росы внутри стены будет до окна, с наружной стороны.

А если четверть тонкая, как в панельных домах, то точка росы будет ближе к внутренней поверхности. А в новомодных домах четверти может вообще не быть. Поэтому нужны утепляющие вставки, увеличивающие глубину четверти или установка окна пр середине стены - чтобы откос не отпотевал. И тщательное пропенивание, само собой.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.12.2016, 13:43
#62
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,033


В подвале поменяли подачу с обраткой. Теперь подача в радиатор сверху. Весь радиатор прогрелся
Рyslan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.12.2016, 15:22
#63
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
В подвале поменяли подачу с обраткой. Теперь подача в радиатор сверху. Весь радиатор прогрелся
да не может быть!
privodnik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.12.2016, 15:35
#64
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,033


Хотя я думаю если бы стоял чугунный радиатор на нижней подаче, он бы лучше прогрелся чем биметал. Много где видел что подача снизу, потом в соседней квартире спускается и там уже подача в радиатор сверху
Рyslan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.12.2016, 14:20
#65
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,033


Байпас на отоплении какого диаметра должен быть? И на каком расстоянии от радиатора?
Ау, есть что ли на форуме тепловики???

Последний раз редактировалось Рyslan, 20.12.2016 в 16:42.
Рyslan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.12.2016, 10:04
#66
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Байпас на отоплении какого диаметра должен быть? И на каком расстоянии от радиатора?
Ау, есть что ли на форуме тепловики???
А какая арматура должна быть в перекрытии?
Принимается по расчету. Но в типовых ситуациях как правило полдюйма
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.12.2016, 11:44
#67
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,033


Арматура в перекрытии? Это что такое? Шаровые краны на входе и выходе из радиатора, на байпасе (перемычке) шаровый кран ставить не собираюсь. Основной стояк подачи и обратки стальная труба 3/4 дюйма.
Рyslan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.01.2017, 17:53
#68
Вадимос


 
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 1


Добрый день!

Извиняюсь что не много не по теме, не знаю, где спросить.
Дом монолит, 12 этажей, квартира на 5-м этаже. Квартиру только принял. Система отопления - последовательная. Хочу поменять на коллекторную. Гл. инженер управляющей компании категорически против. Проектировщик системы отопления и строители утверждают, что гл. инженер несет бред. Могу ли установить коллекторную систему (без теплых полов, без полотенцесушителей)? Есть ли какие-либо нормативные документы, которые запрещают или разрешают ту или иную систему отопления? Где почитать? Как обоснованно послать гл. инженера?

Спасибо.
Вадимос вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.01.2017, 18:04
#69
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 321


что за последовательная? однотрбука чтоле?
система отопления является общедовой и вам она не принадлежит!

Согласно статье 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации к общему имуществу в многоквартирном доме относятся все элементы, предназначенные для обслуживания более одного помещения. Подробнее об этом говорится в «Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства №491 от 13 августа 2006 года. Так, в состав общего имущества входят:

фундамент, крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома;
помещения, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме;
инженерные коммуникации и оборудование (электрическое, санитарно-техническое и т.п.) за пределами и внутри здания, обслуживающие более одного помещения;
земельный участок с элементами озеленения и благоустройства;
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на данном земельном участке.

Последний раз редактировалось Composter, 09.01.2017 в 18:13.
Composter вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.01.2017, 20:45
#70
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,681


Цитата:
Сообщение от Вадимос Посмотреть сообщение
Как обоснованно послать гл. инженера?
Зачем Вам кого-то посылать?
Сколько у Вас стояков в квартире?
slava217 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.01.2017, 15:39
#71
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,033


ShaggyDoc
Если перед радиатором не ставить запорно-регулирующую арматуру, то необходим ли байпас (замыкающий участок) между подачей и обраткой?
Рyslan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.01.2017, 17:37
#72
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 9,436


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
ShaggyDoc
Если перед радиатором не ставить запорно-регулирующую арматуру, то необходим ли байпас (замыкающий участок) между подачей и обраткой?
Нет, он не нужен.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2017, 13:57
#73
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,033


ShaggyDoc Хочу дополнительный радиатор на торцевую стену установить. Как лучше разделить (смонтировать) подачу и обратку на два радиатора?
Я имею ввиду разделение потока как выполнить. От стояка отвод, потом на тройнике разделить или сразу на стояке тройник?

Последний раз редактировалось Рyslan, 30.01.2017 в 12:32.
Рyslan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проблемы в системе отопления квартиры многоэтажного дома.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема в системе отопления одноэтажного дома lanrus Отопление 49 12.01.2010 16:02
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) Dellow Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.10.2009 12:11
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49
Расчет колонны многоэтажного жилого дома Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 16.08.2009 12:45
Монтаж систем отопления жилого дома FREE_RAIDER Отопление 3 07.08.2006 19:36

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы