Непрочитано 15.04.2010, 12:33
Распашные ворота как легкосбрасываемые конструкции?
Stark
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 21.01.2008
Сообщений: 27

Stark вне форума Вставить имя

Коллеги!
При расчёте легкосбрасываемых конструкций котельной (0.03м2 на 1м3 помещения) катастрофически не хватает площади остекления, а ворота так или иначе необходимы.
Возможно ли во встроенной котельной, дополнительно к остеклению, использовать распашные ворота как легкосбрасываемые конструкции?

в сети масса положительных ответов, НО ссылки на конкретные нормы отсутствуют...

Последний раз редактировалось Stark, 16.04.2010 в 11:30.
Просмотров: 9188
 
Непрочитано 22.04.2010, 13:34
#21
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,001


Цитата:
Сообщение от Stark Посмотреть сообщение
писАлись/согласовывались
Эта я тоже магу. Сертификат - есть испытаний? Все остальное - ботва!
Покажи - документ!

Последний раз редактировалось alex_bay, 22.04.2010 в 13:52. Причина: Исправил
alex_bay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.04.2010, 13:39
#22
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,156
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


alex_bay,
А я то здесь причем????????????
Цитата:
писАлись/согласовывались
Мапед не мой
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.04.2010, 13:53
#23
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,001



Мои извинения! Наверное не туда нажал!?
alex_bay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.04.2010, 00:17
#24
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 34,284


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Наверное не туда нажал!?
Наверное: У меня неправильно работает "цитата выделенного". Что делается не так?
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.03.2017, 11:51
#25
Aleks.g


 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 2


Ворота использовались в советское время. Про это пишет "Орлов Г.Г. Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий, М. Стройиздат, 1987г." Причем он пишет про обычные ворота. Лишь засов делается разрушаемым при давлении на створки 1 кПа. Это довольно большая нагрузка для ворот 3х3 м это порядка 0,9 т. Единственная проблема где заказать такой засов. Модно конечно прощитать его на срез повесив совсем небольшой замок (дверной). Также возникает проблема из за большого веса полотна ворот в результате этого давление на избыточное ограждающие конструкции может возрасти.

----- добавлено через ~2 мин. -----
избыточное давление на ограждающие конструкции
Aleks.g вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.03.2017, 09:25
#26
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 195


Да что уж там, много воды утекло с 2010 года. Вышел СП4.13130.2013, который расставил точки над ё.
п.6.2.5 В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя.

Так что все четко - никаких ворот, только окна, фонари и покрытие.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.03.2017, 13:28
#27
jok.rost


 
Регистрация: 06.03.2017
Сообщений: 6


какие то странные ворота,К легкосбрасываемым конструкциям можно отнести любые конструкции
jok.rost вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.03.2017, 11:55
#28
Aleks.g


 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 2


Против СП можно противопоставить - ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ
21 НОЯБРЯ 2013 Г. N 560. п. 78 "78. В помещениях категорий А и Б предусматриваются наружные легкосбрасываемые конструкции (далее - ЛСК).
Определяющим условием отнесения той или иной конструкции к ЛСК является обеспечение этой конструкцией своевременного вскрытия проемов требуемой площади для предотвращения роста избыточного давления взрыва в помещении свыше расчетного значения, определяемого прочностью основных несущих строительных конструкций. Своевременное вскрытие проемов должно обеспечиваться прочностными характеристиками используемых материалов, крепежными или запорными устройствами, массой и конструкцией ЛСК." Любые конструкции хоть что главное подтвердит что у тебя все сбросится в нужное время и под нужным давлением. Методики расчета есть в "Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок" также в ТКП 45-2.02-38-2006(правдо Белорусское) Но есть рекомендации "РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ". М о с к в а 2 0 1 5. Авторский коллектив: канд. техн. наук Д.М. Гордиенко, А.Ю. Лагозин... (ФГБУ ВНИИПО МЧС России). Утверждены ФГБУ ВНИИПО МЧС России 27 ноября 2014 г. в них тоже что и в ТКП 45-2.02-38-2006 один в один. В них есть и ворота и можно просчитать по этим методикам причем площади могут быть намного больше чем 0.05 от объема в особенности для покрытий. Так что слепо брать и умножать объем помещения на 0.05 в не зависимости от вида, конструкции, ветровой нагрузки и площадей отдельных проемов нельзя!!!
Aleks.g вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Распашные ворота как легкосбрасываемые конструкции?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Как учитывается собственный вес конструкции при сборе нагрузок. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 07.03.2010 12:13
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Серия 1.435.2 - 37.94 Ворота металлические, распашные противопожарные. Constructor450 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.04.2008 07:17