Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6

Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2010, 19:15 #1
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6
Владимир1982
 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 64

Владимир1982 вне форума Вставить имя

Господа, добрый день!
Потребовалось рассчитать балку на упругом основании в Лире.
Коэффициенты постели вычислены. Задаю балку в плоскости ХОZ, ставлю связи по Х на концах (связей по Z, разумеется, не ввожу), назначаю на стержни коэффициенты постели, задаю нагрузки.
Лира распознает мою балку как геометрически изменяемую. В чем может быть дело??
Просмотров: 9198
 
Непрочитано 04.07.2010, 20:47
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,457


если признак схемы не 2, а 5, то надо еще закрепить пару точе по направлению У
Romka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 09:59
#3
Владимир1982


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 64


Признак схемы как раз 2, связи поставил только по Х, по Y связей не требуется. Связью по Z является само упругое основание.
Конечный элемент 10-й.
Но система распознается как геометрические изменяемая.
Может, конечный элемент не тот?
Владимир1982 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.07.2010, 10:05
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,647


Схему не желаете приложить?
Цитата:
Сообщение от Владимир1982 Посмотреть сообщение
Лира распознает мою балку как геометрически изменяемую
По каким направлениям?
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 11:57
#5
Владимир1982


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 64


Прикладываю файлы (лировский файл и текстовый файл задачи).
Обнаружил следующее: расчет не выполняется для стальной балки, а для железобетонной - запросто. Если сечение - стальное, тогда и воспринимает система мою балку как геометрически изменяемую, чего не происходит при железобетонном сечении.
Ну хорошо, фундамент у меня действительно железобетонный. Но ведь балка на упругом основании может быть и стальной! проблема не снята полностью.
Вложения
Тип файла: zip Балка_на_упругом_основании.zip (1.3 Кб, 515 просмотров)
Владимир1982 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.07.2010, 12:12
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,647


Поставил при задании жесткости С1 и С2 величину В=0.3 м (вместо В=Вс) и расчет прошел. Тоже при в=0.1 м. Поставьте какую нужно величину В вручную.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 14:47
#7
Владимир1982


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 64


Благодарю всех!
А что такое Bc и В? не могу понять
Владимир1982 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.07.2010, 14:53
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,647


Цитата:
Сообщение от Владимир1982 Посмотреть сообщение
А что такое Bc и В? не могу понять
"..Для стержней в этом случае необходимо задать ширину осадочной лунки Вс (размер, параллельный оси Y1). Ввод этого параметра становится возможным при установке соответствующего флажка. Если Вс равно ширине стержня (Вс = В), то устанавливается соответствующий флажок, и в расчет будет автоматически введена ширина стержня В из заданных параметров сечения, соответствующих типу жесткости этого стержня. Если Вс отлично от В, то в соответствующее поле ввода необходимо ввести требуемое значение..." Читайте справку.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.02.2012, 06:44
#9
Lion65


 
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 15


Почему-то при задании жёсткости для расчёта ж/б элементов на упругом основании у меня нет полей для введения С1 и С2. У меня стоит Лира 9.6. Почему так?
Lion65 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.02.2012, 08:27
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,803


Цитата:
Сообщение от Lion65 Посмотреть сообщение
Почему-то при задании жёсткости для расчёта ж/б элементов на упругом основании у меня нет полей для введения С1 и С2. У меня стоит Лира 9.6. Почему так?
А где Вы ищите эти поля?
Дрюха вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.02.2012, 11:33
#11
Lion65


 
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 15


Ну когда задаёшь жёсткости, выходит же диалоговое окно - там вводишь параметры сечения, и в примерах в таких окнах есть поля для ввода параметров упругого основания, а у меня их нету. Может в этой версии как-то по-другому вводятся коэффициенты жёсткости?
Lion65 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.02.2012, 12:03
#12
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от Lion65 Посмотреть сообщение
Ну когда задаёшь жёсткости, выходит же диалоговое окно - там вводишь параметры сечения, и в примерах в таких окнах есть поля для ввода параметров упругого основания, а у меня их нету. Может в этой версии как-то по-другому вводятся коэффициенты жёсткости?
Да, теперь коэф. постели задаются через меню жесткости -> коэф. постели.
RomanM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.02.2012, 12:55
#13
Lion65


 
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 15


А-а-а, точно, спасибо, дорогие друзья!
Lion65 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.10.2013, 14:17
#14
Саразан

инженер
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 719


а в мануале Лиры есть пример расчета балки на упругом основании? Если есть, сбросьте мне пожалуйста. Я считаю ростверк в первый раз. Нашла у себя только пример 9: расчет конструкции на грунтовом основании с применением новой системы ГРУНТ , но там жесть, слишком замудренно, мне то просто балку ж.б. в качестве ростверка для свай.
Сбросьте пожалуйста у кого есть пример.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.10.2013, 16:14
#15
3MEi86

52 ЦПИ
 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,002


Саразан, так у вас все таки балка на упругом основании или ростверк для свай ? Вы уж определитесь.
__________________
Век живи-век учись.
3MEi86 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.10.2013, 11:58
#16
Саразан

инженер
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 719


3MEi86, у меня балочный ростверк для гранитного монумента. Ростверк объединяет винтовые сваи. Я думаю, как балку на упругом основании считать надо. вы думаете, как обычную ее считать что ли?
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.10.2013, 12:41
1 | #17
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 1,451


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Ростверк объединяет винтовые сваи. Я думаю, как балку на упругом основании считать надо. вы думаете, как обычную ее считать что ли?
Лучше как обычную многопролетную - жесткость свай значительно выше жесткости грунта. Для большего соответствия расчетной схемы конструктивным решениям - заложить пенополистирол под балку, не менее 100мм.
vanAvera вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.10.2013, 13:01
#18
Саразан

инженер
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 719


vanAvera, Спасибо за ответ. Под ростверком у меня сваи же будут, в промежутки между ними что ли пенополистирол? Для чего он нужен, намекните пожалуйста.
Мы утеплитель на бетонную подготовку под крыльца клали, но у нас там плита фундаментная была, а здесь думаете выпучится монумент без утеплителя?

А если бы у меня плитный ростверк был, тоже бы как обычную плиту надо было считать?
Саразан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.10.2013, 09:03
1 | #19
3MEi86

52 ЦПИ
 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,002


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
А если бы у меня плитный ростверк был, тоже бы как обычную плиту надо было считать?
Это смотря какую расчетную схему вы приняли бы. Можно запроектировать просто плиту на сваях, а можно КСП (комбинированный свайно-плитный фундамент). В первом случае задавали бы плиту на упругих опорах (сваях), а во втором случае (КСП) ещё пришлось бы и грунт учитывать.
P.S. я бы при расчете балочного ростверка грунт бы не учитывал. Даже сделал бы противопучинистый зазор (если грунты пучинистые), чтобы грунт, при пучении, не давил на ростверк.
__________________
Век живи-век учись.
3MEi86 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.10.2013, 13:45
#20
Саразан

инженер
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 719


Все-таки плитный буду считать ростверк на упругих опорах. Т.к. сложные очертания балки получаются . Не знаете, есть ли какой-нибудь упрощенный способ расчета жесткости элемента КЭ 56?

Последний раз редактировалось Саразан, 24.10.2013 в 14:22.
Саразан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 15 16.04.2014 16:53
расчет балки в лире 9.6 medved Лира / Лира-САПР 23 13.12.2012 16:19
Плита на упругом основании. Обыкновенный расчет constructorl Расчетные программы 9 05.05.2010 22:27
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD Алексей С SCAD 9 16.03.2009 20:40
Расчет в ПК Лира Процесс Монтаж+ Olishna Лира / Лира-САПР 1 07.03.2009 08:26

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы