dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пеностекло для утепления фасадов

Пеностекло для утепления фасадов

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2006, 11:41
Пеностекло для утепления фасадов
Юрий Губский
 
архитектура
 
Домодедово
Регистрация: 28.12.2005
Сообщений: 120

Юрий Губский вне форума Вставить имя

Хотелось бы услышать мнение об использовании пеностекла в качестве наружного утеплителя фасадов. Применял ли кто-нибудь его на практике для этих целей? Какие могут быть подводные камни?
Распространенные системы вентилируемых и не очень фасадов с применением пенополистирола и минваты имеют ряд ограничений по сроку службы, огнестойкости, экологии и др. У пеностекла этих недостатков на первый взгляд нет, но так как этот материал широко не распостранен, то наверное не все так просто…
Почитать о нем можно здесь:
http://stroy-uteplitel.narod.ru/index.htm
и здесь подходящие техн. характеристики и цены:
http://torg.rusexp.su/penosteklo/pen...o-svoistva.htm
Здесь можно скачать Excel-евскую программку для для теплотехнического расчёта, только исправить устаревшие исходные данные:
http://www.pbeton.ru/?id=786&art=70
Более 10 лет назад во времена поиска решений по утеплению стен в связи с известными изменениями норм я предлагал варианты стен с его применением в ..гражданпроекте,где тогда работал, но никакой заинтересованности ни с чьей стороны не было. Но не было и никаких возражений… В общем-то наш хорошо забытый отечественный баян. Возможно тогда казалось это дорого. Сейчас по стоимости 1м куб пеностекла равен 1м куб кирпича.
Вопрос возник в связи с тем, что заказчик хочет выполнить качественный ремонт пятиэтажки со сгоревшей мансардой (мансарды уже не будет), чтобы это было долговечно, с учетом действующих норм теплопроводности стен, и с наименьшими проблемами с пожарными и экологами.
Просмотров: 12113
 
Непрочитано 23.12.2016, 15:44
#21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,060


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Расчетчик хочет от меня теплопроводность при условии эксплуатации Б.
Теплопроводность можно взять по СП 23-101-2004 , паропроницаемость тут даже важнее. Впрочем, при расположении пеностекла изнутри (если снаружи более паропроницаемые слои) все должно быть нормально. Но нужно замоноличивание швов.
иваниваныч на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.12.2016, 15:48
#22
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 301


Это я уже понял. Поры замкнутые, швы заполнят строительной пеной. Еще и пленку поверх на всякий случай. Но...

В экспертизе заставят считать, а показателя-то нет. Это меня ставит в тупик. Как можно производить продукт, у которого нет одного из основных показателей?
Glop на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.12.2016, 16:10
#23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,060


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Как можно производить продукт, у которого нет одного из основных показателей?
Позвонить производителю и попытаться получить какую-нибудь официальную бумагу (хотя бы о том, что показатели соответствуют СП 23-101-2004), если не будет - официальное письмо Заказчику (забота ГИПа) с предупреждением о возможных проблемах в экспертизе и необходимости "админресурса".
Впрочем, на моей памяти эксперты ни разу не цеплялись к характеристикам материалов, если их брали по вышеупомянутому СП (его, кстати, никто не отменял). Нынешний СП 50.13330.2012 (за который надо руки и ноги поотрывать его авторам) выпущен взамен СНиП 23-02-2003, не более того. И пеностекло из него, кстати, убрали.
иваниваныч на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.12.2016, 16:36
#24
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 301


Уже звонил. Говорят нет у них таких данные. Есть просто "теплопрводность", и нечего тут! "Всем же ясно, что у пеностекла эти показатели очень близки"
Glop на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.03.2017, 22:32
#25
БУМБАРАШ


 
Регистрация: 13.05.2007
Московская область
Сообщений: 32


У Изостека коэффициент теплопроводности при +25 - 0,065 Вт/мС при плотности материала 165 кг/куб.м. В НИИСФ проводили испытания в свое время. Приращение теплопроводности на 1% влажности, значения теплопроводности при условиях А и Б 0,0005 Вт/мС.
БУМБАРАШ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пеностекло для утепления фасадов

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы