Непрочитано 26.06.2012, 21:33
Геометрически изменяемая система (Лира)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 34,417

Кулик Алексей aka kpblc вне форума Вставить имя

В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Просмотров: 144256
 
Непрочитано 17.03.2017, 14:11
#541
Ingener114


 
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 2


забыл схему приложить вот схема
Вложения
Тип файла: zip NONelastik1.zip (4.84 Мб, 9 просмотров)
Ingener114 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.04.2017, 12:22
#542
NWest


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 13


Просьба более опытным товарищам помочь. Простейшая схемка, почему-то пишет множество невязок.
Вложения
Тип файла: lir шумозащитный экран.lir (51.7 Кб, 7 просмотров)
NWest вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 02:55
#543
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 231


Цитата:
Сообщение от NWest Посмотреть сообщение
Простейшая схемка
Здравствуйте. Поменяйте признак схемы на пятый, шарниры задайте явно, назначьте связи по X, Y в опорных узлах.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.05.2017, 10:08
#544
Alex_rus


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 20


Добрый день. Выполнение данного расчета берет свое начало в теме по расчету мачт, но сейчас не об этом...
Lira SAPR 2015
Схема импортированная SCAD>dfx>Lira, выполнена сшивка. Назначены типы элементов и нагрузка, далее нелинейное загружение: 1 (св) +2 (натяжение вант)+3(ветер). Расчет выполняется, но в протоколе ошибка:

"НЕЛИНЕЙНОЕ ЗАГРУЖЕНИЕ 1. загружение 2. шаг 1
...
09:47 Контроль решения
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Общая невязка решения 0.000246404%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 234 по направлению UZ при...
Ошибка возникает именно при переходе к загружению 2 (предварительное натяжение) загружение 1 (Собственный вес) просчитывает без предупреждений.

Предположительно ошибка возникает из-за дробления стержня (КЭ310 на несколько, хотя так рекомендуют делать (как я понял) в примерах разработчики для более детального учета нелинейности).

Схема UX2 это подтверждает, однако деформированная модель получается "странная" из-за растяжения форкопа и усилия меньше на 35%.
Вопрос: Как уйти от изменяемости? Или принципиально не верный подход к данной задаче.
Вложения
Тип файла: zip e1-ml2_UX·.zip (77.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip e1-ml2_UX2·.zip (78.4 Кб, 0 просмотров)
Alex_rus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.05.2017, 14:20
#545
Moi Imena


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 3


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при расчете горизонтальных связей связей, верно ли за давать шарниры по uz в балках? А если учитывать что жесткий диск покрытия создает кровля, то их просто не задавать (шарниры) ? И может ли создать такой диск сэндвич панели ? Проблема в том что связи не предусмотрены (преподаватель сказал что каркас и так выдержит, простой не большой каркас и без особых нагрузок), а без них но с шарнирами не проходит, лира ругается на узел и накладывает связь. Если убрать шарнир то изменяется эпюра обоих балок, которая вроде бы не соответствует той что должна быть.
Moi Imena вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.05.2017, 15:37
#546
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 864


Цитата:
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
лира ругается на узел и накладывает связь.
Файл в студию
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)

Завод ГРАД предлагает муфты для стыковки строительной арматуры и резьбонакатные станки отечественного производства
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 1 31.01.2012 14:09
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы