Непрочитано 26.06.2012, 21:33
Геометрически изменяемая система (Лира)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 34,735

Кулик Алексей aka kpblc вне форума Вставить имя

В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Просмотров: 158580
 
Непрочитано 17.03.2017, 14:11
#541
Ingener114


 
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 2


забыл схему приложить вот схема
Вложения
Тип файла: zip NONelastik1.zip (4.84 Мб, 12 просмотров)
Ingener114 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.04.2017, 12:22
#542
NWest


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 13


Просьба более опытным товарищам помочь. Простейшая схемка, почему-то пишет множество невязок.
Вложения
Тип файла: lir шумозащитный экран.lir (51.7 Кб, 9 просмотров)
NWest вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 02:55
#543
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от NWest Посмотреть сообщение
Простейшая схемка
Здравствуйте. Поменяйте признак схемы на пятый, шарниры задайте явно, назначьте связи по X, Y в опорных узлах.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.05.2017, 10:08
#544
Alex_rus


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 20


Добрый день. Выполнение данного расчета берет свое начало в теме по расчету мачт, но сейчас не об этом...
Lira SAPR 2015
Схема импортированная SCAD>dfx>Lira, выполнена сшивка. Назначены типы элементов и нагрузка, далее нелинейное загружение: 1 (св) +2 (натяжение вант)+3(ветер). Расчет выполняется, но в протоколе ошибка:

"НЕЛИНЕЙНОЕ ЗАГРУЖЕНИЕ 1. загружение 2. шаг 1
...
09:47 Контроль решения
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Общая невязка решения 0.000246404%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 234 по направлению UZ при...
Ошибка возникает именно при переходе к загружению 2 (предварительное натяжение) загружение 1 (Собственный вес) просчитывает без предупреждений.

Предположительно ошибка возникает из-за дробления стержня (КЭ310 на несколько, хотя так рекомендуют делать (как я понял) в примерах разработчики для более детального учета нелинейности).

Схема UX2 это подтверждает, однако деформированная модель получается "странная" из-за растяжения форкопа и усилия меньше на 35%.
Вопрос: Как уйти от изменяемости? Или принципиально не верный подход к данной задаче.
Вложения
Тип файла: zip e1-ml2_UX·.zip (77.2 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: zip e1-ml2_UX2·.zip (78.4 Кб, 2 просмотров)
Alex_rus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.05.2017, 14:20
#545
Moi Imena


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 3


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при расчете горизонтальных связей связей, верно ли за давать шарниры по uz в балках? А если учитывать что жесткий диск покрытия создает кровля, то их просто не задавать (шарниры) ? И может ли создать такой диск сэндвич панели ? Проблема в том что связи не предусмотрены (преподаватель сказал что каркас и так выдержит, простой не большой каркас и без особых нагрузок), а без них но с шарнирами не проходит, лира ругается на узел и накладывает связь. Если убрать шарнир то изменяется эпюра обоих балок, которая вроде бы не соответствует той что должна быть.
Moi Imena вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.05.2017, 15:37
#546
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 982


Цитата:
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
лира ругается на узел и накладывает связь.
Файл в студию
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.07.2017, 10:43
#547
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,041


Прошу помощи!
Господа! Не могли бы Вы пересчитать мою схему на Лире САПР отличной от 2013R3 с целью проверки полученных усилий в указанном ригеле.
Сильно не сходится с результатами расчета аналогичной схемы по СКАДу
(совпадение результатов статики, сейсмики X, сейсмики Y ~95%, а вот в сейсмике Z у лиры моменты в ригеле получаются за 330 т.*м., против СКАДовских 130)
Хочется исключить мысль об ошибке моей программы.

PS. 650 форм колебаний - у меня считает порядка 10мин.
PSS. Требуется подгрузить сортамент (прилагается в архиве)

Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Вложения
Тип файла: rar На двг.rar (183.3 Кб, 3 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.07.2017, 12:29
#548
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,306


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
а вот в сейсмике Z у
А вот не надо сейсмику по Z считать.

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
650 форм колебаний
Это в БСК. Даже смотреть не имеет смысла.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.07.2017, 20:08
#549
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,041


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот не надо сейсмику по Z считать.
КМК 2.01.03-95 п. 2.5.
Вертикальная составляющая сейсмического воздействия должна учитываться при расчете:
покрытий пролетом, начиная с 24, 18, 12 метров при расчетной сейсмичности соответственно 7-9, > 9, 9* баллов
Про 650 форм тоже не с потолка упали... Вас ни разу не просили в экспертизе ввести ВСЕ сопли в расчетную схему?... Завидую...

А по существу вопроса не поможете? Что Ваша великая машина скажет о моменте в ригеле?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.07.2017, 22:16
1 | #550
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Не могли бы Вы пересчитать мою схему на Лире САПР отличной от 2013R3 с целью проверки полученных усилий в указанном ригеле.
Во вложении, отличия есть.
Вложения
Тип файла: pdf КБ36.Лира-САПР2013R5.pdf (32.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: pdf КБ36.Лира-САПР2015R4.pdf (28.5 Кб, 6 просмотров)

Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 22.08.2017 в 17:51.
EvgeniusZ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 1 31.01.2012 14:09
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы