Непрочитано 02.08.2012, 13:12
Пробивка отверстий в монолитной плите
Filip34region
 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19

Filip34region вне форума Вставить имя

Скажите пожалуйста, можно ли каким нибудь способом осуществить отверстие в готовой монолитной плите под вент канал в связи с перепланировкой. Какая нибудь может есть литература.
Просмотров: 21891
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2012, 23:26
#41
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Вы же уже написали какую арматуру. В месте отверстия рабочую арматуру. И расчет без отверстий. Мне один конструктор говорил, когда проходил обучение по лире, ему сказали, что Лира не реагирует на маленькие отверстия в плитах. И когда я учился в универе мне препод говорил тоже самое. Все отверстия он армировал конструктивно, это и окна и двери и т.п.
Filip34region вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.08.2012, 23:26
#42
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 902


Forrest_Gump
Та я уж давно понял, если человек не хочет показывать чертежи, и просит готовое решение, то тут не все чисто.
Да и если не хочет слушать, когда ему чтой то обьясняют, то дело труба...
John_Galt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.08.2012, 23:43
#43
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Filip34region Посмотреть сообщение
Это не нормативный документ, но это НИИЖБ (те дяденьки которые снипы пишут)
Центр проектирования и экспертизы НИИЖБ Тихонова не имеет никакого отношения к дяденькам, которые пишут СНиПы. А сама книжка - пополам реклама А500сп, пополам - копипаста со старых пособий по конструированию. И многое там сомнительно.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.08.2012, 00:14
#44
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И многое там сомнительно
Очень интересно, что?
vimax вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.08.2012, 01:00
#45
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,178
Отправить сообщение для 357 с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Очень интересно, что?
Попробуй проанализировать его книгу, требования нормативной литературы и теорию железобетона - найдешь не только сомнительные моменты
357 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.08.2012, 03:33
#46
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
Отправить сообщение для maxara с помощью ICQ Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Filip34region Посмотреть сообщение
Толщина плиты 200 мм. Арматура в плите ф12 сверху и снизу
шаг нижней сетки, и верхней - это важно...

Цитата:
Сообщение от Filip34region Посмотреть сообщение
Мне интересны проектные решения каких нибудь институтов, а не шарашкиных контор
пусть заказчик маслит старых конструкторов, они поднимают лиру итп этого дома, и берут это все на себя - оно может и лишнее, может там и 2-3 прутка прокатят - но у застройщиков башен денег мешками, правда только пока это касается "нужных_людей" а не бумагомарателей вроде нас )))

Цитата:
Сообщение от 7Александр
При проектировании крупного объекта Руководитель работ запретил нам указывать на строительных чертежах отверстия менее 500 мм, т.к. отверстия такого размера при современных технологиях выполняются исполнителями (сантехниками) в течении полу часа.
походу они ему отстегнули, за алмазное бурение всей башни

Последний раз редактировалось maxara, 06.08.2012 в 03:43.
maxara вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.08.2012, 08:26
#47
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,092
Отправить сообщение для Dinar^^ с помощью ICQ


John_Galt, признаюсь, что немного погорячился, был неправ в том, плане, что исходных данных не хватает, но не тех, что Вы описали, а армирования и пролетов. И действительно, лучше просчитать и спать спокойно. С другой стороны, мы уже переносили проемы 1300х400 в передалах метра по вышеописанной схеме, все успешно стоит, ничего не обрушилось
Я надеюсь, что инцидент исчерпан.
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 06.08.2012 в 08:31.
Dinar^^ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.08.2012, 09:26
#48
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 902


Dinar^^
Ну вот теперь разговор нормальный...
Кстати самое главное что нужно это не пролеты и т.д. а планы этажей с нагрузками...
И именно это я просил в посте 11
Цитата:
Место пробития проема на плане никто не знает, вентканал переносим без согласования с ОВ.
Какой дом мы не знаем, одноэтажный, многоэтажный или вообще индивидуальное жилье...

Последний раз редактировалось John_Galt, 06.08.2012 в 09:31.
John_Galt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.08.2012, 09:45
#49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 6,766


Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Строители-проектировщики знают, выполняют выданные им задания и закладывают все элементы армирования, но не показывают на чертежах "дырки" для строителей-исполнителей - все равно монтажникам приходится переделывать, а это обходится дороже.
Т.е., проектировщики закладывают усиление проема в одном месте, а строители потом "по месту" фигарят этот самый проем в другом?

И кстати, а почему это проемы/отверстия/прочие мышиные норы начинают бегать по всему "крупному объекту"? = ))

Offtop:
Один умный человек в свое время сказал: "Чем меньше оставлено на усмотрение строителя - тем крепче сон проектировщика".

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.08.2012 в 09:50.
Бармаглотище на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.08.2012, 13:25
#50
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Один умный человек в свое время сказал: "Чем меньше оставлено на усмотрение строителя - тем крепче сон проектировщика".
Был у меня один объектик, там сантехники своими "маленькими" дырочками "по месту" умудрились полностью отрезать мне плиту от стены
Lorens вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 13:30
#51
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Старая архитектура, новую пока не дали. И КЖ
Вложения
Тип файла: pdf Арх.pdf (211.7 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ - осн. арм.pdf (290.2 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: pdf Кж доп арм1.pdf (82.2 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: pdf кж доп арм 2.pdf (79.9 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: pdf Кж доп арм3.pdf (304.0 Кб, 154 просмотров)
Filip34region вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.08.2012, 13:50
#52
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 902


Filip34region
Где отверстия то делать надо, какие размеры отверстия????
Забавно а что на основном армировании, не надо размеры перепусков показывать....
John_Galt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 14:03
#53
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Где отверстия то делать надо, какие размеры отверстия????
новую архитектуру с новыми отверстия еще не выдали
Filip34region вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.08.2012, 14:03
#54
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 902


Filip34region
ЧЕ ж ты нам тогда мозги канифолишь......
John_Galt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 14:11
#55
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
ЧЕ ж ты нам тогда мозги канифолишь......
День на день должны выдать вот я и интересуюсь заранее
Filip34region вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.03.2017, 17:34
#56
dumk0

Инженер-конструктор-обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 26
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


по теме отверстий,
обследуем здание сетка колонн 8х8 м, перекрытие монолит, 12 этажей, на покрытии требуется установить оборудование и рядом с ним выполнить 2 отверстия 1000х500 мм
варианты расчета?
НЕТ НИЧЕГО)
может вскрыть армирование.. на усиление врядли наткнёмся, но можно попытаться,
строить в Лире плиту на 4 опорах (колоннах) сомневаюсь что будет похожа на правду + по доп. армированию вопрос открыт...
Вопрос - методику расчета где можно посмотреть?
dumk0 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.03.2017, 21:44
#57
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
...Вопрос - методику расчета где можно посмотреть?
Расчета - ЧЕГО? Плиты с проемом (отверстием)? В чем проблема-то?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.03.2017, 09:50
#58
dumk0

Инженер-конструктор-обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 26
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


в том что уже построено)
и надо пробить 2 отверстия 500х1000
dumk0 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.03.2017, 10:29
#59
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 604


dumk0, кто строил? как строил? кто считал плиту изначально?
Где стоит оборудование?

Просчитайте, может там такие запасы, что и усилять ни чего не придется.
Lorens вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:24
#60
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,619
Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью ICQ Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
строить в Лире плиту на 4 опорах (колоннах) сомневаюсь что будет похожа на правду
постройте все покрытие или интересующую ячейку и захватите соседние, грамотно наложите связи.
для определения шага и диаметра армирования есть соответствующее оборудование

Offtop: П.С. Лапидус, приветствую, родной вы наш человек. Как ваше ничего? Следует ли ожидать новых интересных и завораживающих тем в ближайшее время? Весна как никак... к примеру... "отверстия 500х1000 в консольно опертых плитах ПК или может даже ПБ"

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 09.03.2017 в 11:51.
@$K&t[163RUS] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пробивка отверстий в монолитной плите

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пробивка проема в ребристой плите. PUH238 Конструкции зданий и сооружений 5 18.05.2012 18:03
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2011 16:07
пробивка отверстия в монолитной плите Pavel_GGS Железобетонные конструкции 3 08.02.2011 15:11
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34