Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая влажность основания под "жидкую резину"

Какая влажность основания под "жидкую резину"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2017, 17:54 #1
Какая влажность основания под "жидкую резину"
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

"Жидкая резина" ,как я понимаю, полимербитумная (латексная) эмульсия.
Как она себя ведет при влажном основании ? СНИП 3.04.01 разрешает для составов на водной основе влажность основания - "до появления поверхностно-капельной влаги".
Неужели её после затвердевания не будет отрывать? Она же паронепроницаема.. Ведь для рулонных материалов влажность ограничивается..
Не нашел требований производителя по влажности основания под отечественную "жидкую резину"..
Как она себя ведет на влажном основании ?
Просмотров: 2859
 
Непрочитано 02.03.2017, 18:37
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Как она себя ведет при влажном основании ?
А что по этому поводу говорит производитель7
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 22:46
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


А что по этому поводу говорит СП отделочные работы или СП на гидроизоляционные работы ?

Навскидку вроде бы до 5-6% поверхность стены/пола. Но лень смотреть.

От того, что она "жидкая резина" она не перестаёт быть обычным покрытием какого-то вида по СП...
Это кроме требований ТУ... Которые вы обязаны были учесть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 12:52
#4
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что по этому поводу говорит СП отделочные работы или СП на гидроизоляционные работы ?
Навскидку вроде бы до 5-6% поверхность стены/пола. Но лень смотреть.
написал же
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
СНИП 3.04.01 разрешает для составов на водной основе влажность основания - "до появления поверхностно-капельной влаги".
поизводитель говорит - Банзай!

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
От того, что она "жидкая резина" она не перестаёт быть обычным покрытием какого-то вида по СП...
полимербитумной эмульсией..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 14:40
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Извините, думал вопрос нормами регулируется лучше.

СП 71.13330.2011
2.7. Влажность основания перед нанесением грунтовки не должна превышать величин, указанных в табл.3. По влажным основаниям допускается наносить только грунтовки или изоляционные составы на водной основе, если влага, выступающая на поверхности основания, не нарушает целостности пленки покрытия.
Таблица 3
любых оснований при нанесении составов на водной основе - До появления поверхностно-капельной влаги
Прочих требований СП не содержит.

Хорошо СП говорит, что гидроизоляционные составы на водной основе можно ложить на влажную поверхность.

Смотрим далее. Марку которую вы хотите применить, вы не указали, это плохо. Но допустим в общем.
Википедия
Жидкая резина (англ. liquid rubber) представляет собой двухкомпонентную мастику холодного нанесения и мгновенного отверждения на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Жидкая резина не имеет в своем составе растворителей и не выделяет вредных летучих органических соединений. Покрытие производится на основе битума, хоть и в редких случаях содержит натуральный каучук.

http://www.poliuretan.ru/zhidkaya-rezina
"Наносится материал и на влажную, но не мокрую поверхность." из рекламы. Засранцы.
Вот технологический регламент
http://www.poliuretan.ru/netcat_file..._reglament.pdf
Но он не содержит требований по влажности.

http://rooffs.ru/krovelnye-materialy...yschestva.html
Цитата:
Жидкую резину можно наносить даже на влажную поверхность, хотя все же рекомендуется ее предварительно высушить.

Источник: http://rooffs.ru/krovelnye-materialy...yschestva.html Все о кровле © Rooffs.ru
https://vzsto.ru/article/waterproofingadvantage/
Цитата:
Допускается напыление жидкой резины на влажную поверхность.
Судя по всему, как бы это ни было поразительно, да, жидкую резину можно напылять на влажную поверхность.
Рекомендую всё-таки ограничить в РД влажность поверхности, но уже не 5%, а, скажем, до 10%.
Вроде бы готовый бетон имеет 9%, если не ошибаюсь ?
Мали ли там на него что прольют.
Так что я тоже голосую за банзай, с доп. мероприятиями.

Ведь потом. Ну умолчите вы даже про влажность (сделаете до сушки этого места). Что будет ?
Слой просто не приклеится и сразу спадёт. То есть брак будет очевиден, стройка остановится, переделают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.03.2017 в 14:45.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 14:57
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


я неточно сформулировал вопрос - на влажную поверхность эмульсия приклеится, да. Но затем ,в процессе сушки стены - не будет ли отслоения ??
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 15:16
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Но затем ,в процессе сушки стены - не будет ли отслоения ??
А потом сушка то будет ведь только с обратной стороны стены, а не по поверхности с мастикой ?
И сушку делают тоже не до абсолютного отсутствия влаги в воздухе, а до тех же 5%.

Сейчас начинаю подозревать, что нельзя эту резину сушить с лицевой стороны. Мало ли что там у неё с водой. Действительно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.03.2017 в 15:36.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая влажность основания под "жидкую резину"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок ALEXPRO Основания и фундаменты 98 13.12.2019 14:31
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? scad2015 SCAD 13 21.04.2016 11:08
Расчет осадок фундамента с учетом уплотнения основания evstratchik Основания и фундаменты 27 20.08.2015 07:25
Совместный расчет конструкций здания и основания sanety_san SCAD 24 23.07.2015 11:54
Промерзание грунта основания при строительстве DAF Основания и фундаменты 1 25.11.2011 09:34