17.04.2017, 09:26 | #1 | |
Точность бестраншейной прокладки футляра
до сих пор бакалавр
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 1846
|
|
||||
до сих пор бакалавр Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 60
|
engngr, все термины я брал по справочнику Даниловича 2015г. по строительству и реконструкции трубопроводов
я вот читал дня три по этой теме литературу и не могу понять только одно - в случаях мтпк (1), бурошнековом (3) и простого продавливания (5) на точность прокладки стальной трубы 1220 будет в основном влиять только точность стыковки самих труб? основной выбор сейчас на этих трех вариантах пока. нет каких-то усредненных данных отклонений в мм/10м? |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781
|
греча:
- прокол д1200 - это как? Можно, конечно, но не более метров 3-5. - ГНБ 1200 - просто прикиньте на бумаге профили на ваши глубины с учетом минимальных радиусов труб и штанг. Да и точность... И это ради 50 м? - продавливание 48 м? - читаем СНиП 12-04-2002. - шнек на д1200 - будет ли у подряда такая установка, плюс http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=112025. Шнек я закладывал максимум на д600-800, единично на 1000. В случае бурошнека (с пилотным бурением) и мтпк есть возможность корректировать направление по ходу проходки, в отличие от продавливания. Чем вызвана необходимость "точности"? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
И что такое высокая точность ? В числах ?
Знаю случай, когда проходческий щит диаметром около 2,5 м прошёл около 800 м с точностью выходного отверстия тоже 3-5 см.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2017 в 10:54. |
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Организации, с которыми я работаю, большую часть труб делают ШБМ (d1020, d1220). Иногда МТПК d1020. Точность зависит сами знаете от чего. Одни ребята на объекте делали параллельно тремя ШБМ и одним МТПК в короткие сроки и выдали 3см на (если не ошибусь, по памяти) 40м, а другие — сделали идеальный проектный уклон 5‰ на 25м, но оказалось, что в обратную сторону
Последний раз редактировалось тоннельщик, 18.04.2017 в 10:07. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 679 | 01.12.2023 08:48 |