| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Правильно ли выполнена прокладка наружных электрических сетей?

Правильно ли выполнена прокладка наружных электрических сетей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2014, 10:35 #1
Правильно ли выполнена прокладка наружных электрических сетей?
Илья Ганц
 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 7

Добрый день! Прошу посмотреть есть ли замечания к схеме подвода электроэнергии к ТП. Это моя первая работа! Может что-то не учел (расстояния от здания и т.д.). Спасибо большое

Последний раз редактировалось Илья Ганц, 03.04.2014 в 16:01. Причина: удалено
Просмотров: 2028
 
Непрочитано 03.04.2014, 11:09
1 | #2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Что это???????
Для начала неплохо бы было ознакомиться с типовыми сериями прокладки кабелей А5-92, прокладки ВЛ на СИП кабеле и т.д. И делать такие проекты нужно по "рыбе", а не от балды.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 11:14
#3
Илья Ганц


 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 7



Это свиноферма, по какой рыбе?
Илья Ганц вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 11:24
1 | #4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


а для чего вы после КЛ опять выходите на опору? почему кабелем сразу не войти в ТП?
И потом касательно самого оформления много замечаний, отсутствует хотя бы рамка, условные обозначения, ведомость опор, разрез траншеи, размерные линии пересекаются - ну думаю это вы еще только начали проектировать наверно?!
и асбоцементные вроде правильно называются сейчас хризотилцементные! нет?

Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 03.04.2014 в 11:31.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 12:33
1 | #5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а че сразу в кабель не уйти?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 16:30
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Цитата:
Сообщение от Илья Ганц Посмотреть сообщение
Это свиноферма, по какой рыбе?
"рыба" - это образец на студенческом сленге.
Неужели нет в архиве любого проекта на электроснабжение 6-10 кВ? В интернете валяются образцы, хоть и не всегда хорошего качества.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 16:46
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Да образец то чего автор я так понял просто выкопировку плана выложил. Штампы и все остальное приложится а вот идея не ясна, зачем туда сюда переходить? ВЛ в КЛ?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 09:21
#8
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


автор ранимый? файл удалился)
totaren вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Правильно ли выполнена прокладка наружных электрических сетей?