19.04.2019, 13:58 | #1 | |
Разъсните ситуацию с опиранием стальной колонны.
Регистрация: 17.04.2019
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1749
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Добры день.
С точки зрения объективной реальности, такой узел конечно будет воспринимать момент и посчитать его не так уж сложно разделив плечо на пару сил и посчитав болты по прочности+плиту, но есть одно но: 1. Старая школа СССР нам говорит, что такой узел нужно считать шарнирным (поддатливым) в том случае, если болты находятся в пределах тела колонны и расстояние между болтами не превышает 250мм. Это написано во многих учебниках КМ, а если хотите нормы, то например об этом написано в п.5.77 "Пособие к СНиП. Конвейерные галереи". 2. Школа EN говорит о том, что любой узел имеет определенную жесткость (поддатливость). И вот вычислив эту жесткость (поддатливость) и в зависимости от этой величины, узел можно отнести к жесткому/шарнирному. Подробности ищите в Еврвокодах, может тут кто-то эту тему более подробно изложит...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Отчего же они некорректные? Если вы прицепите такую колонну даже двуя болтами, поставленными по оси и будете гнуть относительно этой оси - база воспримет некий момент. Это можно доказать луюбым расчетом по "советской", "европейской", или "украинской" методике. Другое дело, что этот момент закономерно будет меньше, чем тот момент, который будет способна воспринять сама колонна. При проектировании смысла так делать нет. Поэтому и принимают его шарнирным ставя 4 болта для того, например, чтоб регулировать колонну и чтоб она не навернулась при монтаже.
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Расстояние м/у болтами никакой роли не играет.
Имеет значение - жесткость плиты - чем толще, тем жестче, - расстояние от болта до ближайщей полки и стенки - чем меньше, тем жестче, - расстояние от болта до дальней полки и дальней кромки плиты (в совокупностью с ее толщиной) - чем дальше, тем бОльший момент воспримет и тем жестче. - определенное влияюние на жесткость узла оказывают толщина и размеры упорных шайб. При малом эксцентриситете и отсутствии отрыва плиты от бетона, как верно заметил IBZ на другой ветке, узел можно считать жестким. Не верите интуиции - моделируйте жесткость пластины. Болты сжатие не работают. Хотя бывает, что подливку выполняют после монтажа, ферм и плит, а до этого момента колонны стоят на выверочных гайках. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Тут полная аналогия со сварными шарнирными узлами балок. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание стальной колонны на монолитный пояс | Antony666 | Металлические конструкции | 14 | 13.10.2016 09:19 |
Ищу программу RECON( По усилению ж.б. колонны стальной обоймой) | zey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.07.2016 11:02 |
Конструкция базы стальной колонны | MAZA | Металлические конструкции | 5 | 03.11.2014 16:22 |
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет | Димитриус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2012 15:10 |
Отличия узлов сопряжения стальной колонны с фундаментной плитой | msv_mnv | Металлические конструкции | 13 | 19.06.2012 09:50 |