| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
При разработке узлов в КМ желательно никогда не полагаться на культуру производства изготовителей и сразу продумывать возможности наложения сварных швов, особенно в опорных раскосах. Если ширина раскоса равна или больше ширины пояса (что очень редко бывает) необходимо всегда варить раскос к поясу через пластину, как показано в посте 3. Толщина пластины – не менее толщины пояса и не менее 6 мм.
|
|||
|
||||
Наша организация - Ро ЦНИИПСК (и я в том числе) - никогда не ориентировались на халтуру производства. Это совершенно бесполезно-никчемное дело, ибо если я в проекте заложил сварной шов t=10 мм, а его забыли вовсе ....
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Подниму тему...
Пособие к СНиП: п. 15.22 "Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следуте принимать свыше D-2(t+td) для удобсвта наложения сварных швов Руководство по проектированию СК из гнутосварных замкнутых профилей: п. 4.2.11 Размеры элементов решетки по ширине b (из плоскости конструкции) следует принимать наибольшими, но они не должны превышать величины D-3*(t+td) (в формуле поменял буквы для аналогичного обозначения с пособием) по условию наложения продольных сварных швов Горев В.В. Металлические конструкции т. 1: подраздел 7.6.7 Ширину стержней решетки b (из плоскости конструкции) желательно принимать возможно большей, но не более величины D-2(t+td) (в формуле поменял буквы для аналогичного обозначения с пособием) И еще несколько источников противоречат друг другу.... В случае, если выражение в скобках умножать на 3, то по этому критерию не проходят даже серии Молодечно Склоняюсь к варианту с числом "2" Вопрос: так кому же доверять? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
И Пособию, и Руководству, а так же здравому смыслу, внутреннему голосу....В конце концов, немцам, японцам и даже южным корейцам.
Если надо, берите d=D - все будет замечательно, и даже лучше. Вас что конкретно смущает? Подозреваете, что за приведенными рекомендациями стоит Великий Непостижимый Смысл?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Здравствуйте. Решила поднять тему, т к вопрос похожий.
Схема, расчет в скаде прилагаю. Пришел вопрос от эксперта: "не представлен расчет несущей способности стенки к которой примыкают элементы решетки, что не соответствует требованиям п. Л.2.1 СП 16.13330.2011". Там расчет плоской фермы, а как мне считать, каждую сторону отдельно? Тогда при определении f у меня получается 0, от этого следует, что несущая способность стенки ровна 0. Вроде как бы условие выполняется, меньше либо равно 1. Заранее всем спасибо, кто откликнулся |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Цитата:
f - расстояние от края решетки до края пояса. Если ширина их равна, то решетка крепится сразу к боковой стенке пояса. Тогда стенка к которой приходит решетка не воспринимает нагрузки (жесткость растяжения боковой стенки значительно больше изгибной жесткости стенки к которой подходит решетка) и проверка ее бессмысленна. Применение еврокодов считаю обоснованным только при согласовании с экспертом. Применение расчета по СП считаю будет в запас. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
вклинюсь в тему. Попался на разработку КМД на гсп фермы пролетом 18м. Пояса и опорные раскосы из трубы 180х140х8, все остальные раскосы 140х140х7. Встал вопрос, каким образом варить раскосы к поясам (фланговые швы), т.к. при зазоре между элементами в 5мм вся сварочная ванна будет стекать в трубу. Для себя вижу такие варианты:
1. подрезать носкововую часть раскоса, чтобы уменьшить зазор (муторно и качественно все равно не отрежут) 2. варить на остающейся подкладке (по факту заложат либо арматуру либо электрод, ненадежно) 3. между поясом и раскосом ставить промежуточную пластину (смущает наложение 2 швов в месте проплавления пластины, хотя тут можно сыграть ее толщиной) Offtop: либо при расчете данные швы исключить из работы и считать все усилие на носковые швы? лобовые при этом просто заплавить как получится |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Было подобное, ткнул носом КМщиков - дали изменение с нормальными раскосами.
Цитата:
- это как? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Или вариант 1 (заготовка с припуском и с подрезом-подгоном), или прАблему отослать автору КМ - как он умник видит эфто сварение? Так-то это действительно нехорошо если что.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
ЛИР-СТК. Задание дополнительных характеристик для поясов и элементов решетки фермы | fenomenЧИК | Расчетные программы | 9 | 19.05.2010 22:43 |
Узел фермы из ГСП | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.06.2008 00:34 |