Добрый день. Задайте граничные условия для концов отсеченных элементов, у Вас получается так что они висят консольно. Приложите не полученные усилия с стержневой модели, а перемещения.
На счет объемов модели, Вы сшиваете узлы накладок без моделирования болтов, контакта и т.д., в таком случае целесообразно ограничиться телом колонны и приемными фасонками, как советовали в #14. имхо.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- К вертикальной фасонке колонны. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Зачем делать сложно если можно сделать просто? Всё гениальное просто. Ценность любого комплекта КМ или КЖ в простых и понятных решениях реализуемых с вменяемым качеством на стройке.
----- добавлено через 44 сек. ----- Анализировать устойчивость пластинчатых элементов. Самый обыкновенный SCAD 21
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Во имя чего весь этот геморрой? Вы уверены что исполнители - изготовители и строители качественно воплотят Ваши художества? Лучше потратить время и мозговые усилия на оптимизацию схемы. В любом случае лучше перечеркнуть этот узел, и попробовать сделать по человечески. P.S. Решение #22 уже вразумительнее. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.04.2019 в 11:58. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я говорю - там если кто-то у заказчика из вменяемых специалистов есть, то будет несладко за это художество.....
----- добавлено через ~2 мин. ----- Шаг 12, пролет 24, каждую ячейку закрыть 2 ПСФ, и 3 СФ из гнутья замкнутого. Легче не придумаете. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Не воспринимайте это как наезды ни в коем случае. У Вас велосипед с треугольным колесом передним, а заднего и в помине нет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
На торцах несущий фахверк со связями вертикальными, связи по четырем сторонам, профлист 12-и метровый по трехпролетной схеме уложить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Скорее по посту 27 и 29, т. к. заказчику плевать на эстетику на складе. Ему важна функциональность, долговечность, объем и металлоемкость.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Я так понял что высота ферм занижена за счет жесткого узла на опоре. Конечно лучше сделать классику по постам 27 и 29.
Но если нельзя то пост 22. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Конечно надо поперечник смотреть и усилия, так на пальцах конечно не очень хорошо говорить. Последний раз редактировалось Steelconstruction, 10.04.2019 в 13:06. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Steelconstruction, у нас из известных только, что это склад и ячейка 12х24...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32
|
Менять схему нельзя и высоту ферм тоже. У заказчика рядом склад (принадлежит ему), к которому пристраивается новый. Уклон кровли остается, как у старого склада. Отметка низа ферм задана как в старом, ее менять нельзя, в старом складе ячейка колонн 24х6, в новом заказчик захотел ячейку 24х12, но при этом низ подстропильной не должен быть ниже стропильной, поэтому нижний узел ферм в одном уровне. И колонны 2хветвевые как в старом складе не захотел. Связей тоже нет нигде вертикальных по колоннам в новом складе. Как то так.
Цитата:
Как это сделать? Допустим для Вашего бункера при расчете получили форму потери устойчивости с КЗУ=2.5 и визуально это выглядит, как будто стенку выпучивает (говорю условно), как Вы оцеваете устойчивость? Какой КЗУ будет для Вас удовлетворительным? Как Вы его привязываете к нормам (или не привязываете)? Не воспринимаю. На то и выложил, чтобы люди с опытом посмотрели и высказали мнение) Согласен, неплохое решение. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Неплохо было бы уточнить нагрузки - снег, ветер, подвесное оборудование, состав покрытия, высоту и конфигурацию ферм , планируемый состав покрытия. Как стыкуется проектируемый и сущ. склады, сохраняется ли торцевая стена? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.04.2019 в 14:19. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла | russ | Металлические конструкции | 16 | 15.05.2014 12:46 |
Нужна помощь с расчетом ферм навеса | Zavhoz | Металлические конструкции | 3 | 28.05.2013 10:04 |
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию. | sasa.od | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.07.2011 22:05 |
Правильно ли законструирован узел примыкания арки к колонне | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.05.2011 23:31 |
Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне | irkazlat | Металлические конструкции | 3 | 09.04.2011 01:42 |