| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне?

Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2019, 23:33
Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне?
FonVizin
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32

Приветствую, уважаемые коллеги! Прошу вашей помощи. Во вложении приведены узлы крепления стропильной и подстропильной ферм к колонне. Эксперты задали законный вопрос, на который и для себя необходим уверенный ответ: как оценить прочность и устойчивость (местную устойчивость, продавливание) данных соединений? Модель узла выполнена в Лире-Сапр, открываться должна в версиях 2013 и выше. Прочность планирую оценивать по главным и эквивалентным напряжениям с использованием теории прочности Губера-Мизеса. Насколько я понимаю, она заложена в качестве проверки в наших нормах. С устойчивостью вопросов больше. При расчете на устойчивость с использованием Лиры получены некоторые коэффициенты запаса устойчивости, но насколько они адекватны? Можно ли их использовать для ответа на вопрос об устойчивости или неустойчивости конструкции или соединения? Жду ваших советов, комментариев, замечаний.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление верхнего пояса стропильной фермы.PNG
Просмотров: 313
Размер:	124.0 Кб
ID:	212809  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 1-1.PNG
Просмотров: 252
Размер:	115.6 Кб
ID:	212810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление верхнего пояса подстропильной фермы.PNG
Просмотров: 196
Размер:	89.0 Кб
ID:	212811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 3-3.PNG
Просмотров: 208
Размер:	110.8 Кб
ID:	212812  

Вложения
Тип файла: rar 09_04_2019_3D-узел.rar (2.23 Мб, 69 просмотров)

Просмотров: 5693
 
Непрочитано 10.04.2019, 10:05
#21
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Добрый день. Задайте граничные условия для концов отсеченных элементов, у Вас получается так что они висят консольно. Приложите не полученные усилия с стержневой модели, а перемещения.
На счет объемов модели, Вы сшиваете узлы накладок без моделирования болтов, контакта и т.д., в таком случае целесообразно ограничиться телом колонны и приемными фасонками, как советовали в #14. имхо.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 10:15
#22
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Я бы чонить такое запилил:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 155
Размер:	148.4 Кб
ID:	212871
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 10:20
#23
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Cfytrr, кстати да, прорезная фасонка - хорошее решение.У ТСа эксперт еще потребуют колонну из стали с гарантированными Z свойствами.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 10:21
#24
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Я бы чонить такое запилил:
Вложение 212871
Ближе к истине. Но я бы опорный раскос привел не к ВП, а к вертикальной фасонке.

----- добавлено через ~3 мин. -----
К вертикальной фасонке колонны.
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:02
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Зачем делать сложно если можно сделать просто? Всё гениальное просто. Ценность любого комплекта КМ или КЖ в простых и понятных решениях реализуемых с вменяемым качеством на стройке.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Прошу, поясните, пожалуйста, каким образом это можно сделать?
Анализировать устойчивость пластинчатых элементов.
Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
И в чем делали расчет бункера?
Самый обыкновенный SCAD 21
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:37
1 | 1 #26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Фото в п.10 жесть. Не хотелось бы, чтобы в узле, где продольное усилие должно передаваться через трение, были такие зазоры.
У Вашего узла, если его выполнят в натуре есть все шансы превзойти показанный в #10.

Во имя чего весь этот геморрой?
Вы уверены что исполнители - изготовители и строители качественно воплотят Ваши художества?
Лучше потратить время и мозговые усилия на оптимизацию схемы.
В любом случае лучше перечеркнуть этот узел, и попробовать сделать по человечески.

P.S. Решение #22 уже вразумительнее.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.04.2019 в 11:58.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:43
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Я говорю - там если кто-то у заказчика из вменяемых специалистов есть, то будет несладко за это художество.....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Шаг 12, пролет 24, каждую ячейку закрыть 2 ПСФ, и 3 СФ из гнутья замкнутого. Легче не придумаете.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Не воспринимайте это как наезды ни в коем случае. У Вас велосипед с треугольным колесом передним, а заднего и в помине нет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:48
#28
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


возможное качество исполнения я уже показал на фото...
при этом изготовитель- ОЧЕНЬ серьезная контора
монтажники тоже не дураки....
но сам узел слишком уродлив.....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:49
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Шаг 12, пролет 24, каждую ячейку закрыть 2 ПСФ, и 3 СФ из гнутья замкнутого. Легче не придумаете.
На торцах несущий фахверк со связями вертикальными, связи по четырем сторонам, профлист 12-и метровый по трехпролетной схеме уложить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 12:42
#30
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Поэтому к автору вопросы:
Можно ли поменять схему и можно ли увеличить высоту ферм. Если нет, то надо идти примерно по посту 22.
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 12:49
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
Если нет, то надо идти примерно по посту 22.
Скорее по посту 27 и 29, т. к. заказчику плевать на эстетику на складе. Ему важна функциональность, долговечность, объем и металлоемкость.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 12:57
#32
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Я так понял что высота ферм занижена за счет жесткого узла на опоре. Конечно лучше сделать классику по постам 27 и 29.
Но если нельзя то пост 22.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Конечно надо поперечник смотреть и усилия, так на пальцах конечно не очень хорошо говорить.

Последний раз редактировалось Steelconstruction, 10.04.2019 в 13:06.
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 13:05
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Steelconstruction, у нас из известных только, что это склад и ячейка 12х24...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 13:29
#34
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Не рациональная конструктивная схема здания
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 13:36
#35
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
Можно ли поменять схему и можно ли увеличить высоту ферм
Менять схему нельзя и высоту ферм тоже. У заказчика рядом склад (принадлежит ему), к которому пристраивается новый. Уклон кровли остается, как у старого склада. Отметка низа ферм задана как в старом, ее менять нельзя, в старом складе ячейка колонн 24х6, в новом заказчик захотел ячейку 24х12, но при этом низ подстропильной не должен быть ниже стропильной, поэтому нижний узел ферм в одном уровне. И колонны 2хветвевые как в старом складе не захотел. Связей тоже нет нигде вертикальных по колоннам в новом складе. Как то так.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
У Вашего узла, если его выполнят в натуре есть все шансы превзойти показанный в #10.
Это и пугает.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Анализировать устойчивость пластинчатых элементов.
Как это сделать? Допустим для Вашего бункера при расчете получили форму потери устойчивости с КЗУ=2.5 и визуально это выглядит, как будто стенку выпучивает (говорю условно), как Вы оцеваете устойчивость? Какой КЗУ будет для Вас удовлетворительным? Как Вы его привязываете к нормам (или не привязываете)?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не воспринимайте это как наезды ни в коем случае
Не воспринимаю. На то и выложил, чтобы люди с опытом посмотрели и высказали мнение)

Цитата:
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
Но если нельзя то пост 22.
Согласен, неплохое решение.
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:10
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Связей тоже нет нигде вертикальных по колоннам в новом складе. Как то так.
Т.е. в каждом шаге ворота?
Неплохо было бы уточнить нагрузки - снег, ветер, подвесное оборудование, состав покрытия, высоту и конфигурацию ферм , планируемый состав покрытия. Как стыкуется проектируемый и сущ. склады, сохраняется ли торцевая стена?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.04.2019 в 14:19.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:14
#37
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Сетка колонн конечно большая. Но может высоты ферм на шарнирное примыкание хватит? И колонны защемить? Конечно скорее всего усилия большие будут. Но их же несколько колонн брать будет. Я бы прикинул.
Steelconstruction вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла russ Металлические конструкции 16 15.05.2014 12:46
Нужна помощь с расчетом ферм навеса Zavhoz Металлические конструкции 3 28.05.2013 10:04
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию. sasa.od Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 22:05
Правильно ли законструирован узел примыкания арки к колонне DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2011 23:31
Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне irkazlat Металлические конструкции 3 09.04.2011 01:42