Выполняются ли требования СП 1.13130.2012 Эвакуационные пути и выходы? Ширина коридора 2,0 м, ширина проема ПР по середине 1,25 м.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2018, 09:52 #1
Выполняются ли требования СП 1.13130.2012 Эвакуационные пути и выходы? Ширина коридора 2,0 м, ширина проема ПР по середине 1,25 м.
Chubbysmet
 
Регистрация: 18.09.2018
Сообщений: 2

Выполняются ли требования СП 1.13130.2012 Эвакуационные пути и выходы? Ширина коридора 2,0 м, ширина проема ПР по середине 1,25 м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180918_082643.jpg
Просмотров: 148
Размер:	619.6 Кб
ID:	206208  

Просмотров: 3331
 
Непрочитано 18.09.2018, 11:05
#2
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Проём с дверью?
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 11:38
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Chubbysmet Посмотреть сообщение
Выполняются ли требования СП 1.13130.2012 Эвакуационные пути и выходы?
С моей точки зрения - да. Даже без двери - локальное заужение. Всегда считал странной логику, когда с дверью (дополнительным препятствием) можно, а без нее - нельзя. Хотя, со мной многие могут не согласиться.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 13:19
#4
Chubbysmet


 
Регистрация: 18.09.2018
Сообщений: 2


Проем без двери, но ее там нельзя наверно ставить, так как есть еще противодымная вентиляция или я ошибаюсь?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Спасибо за ответы)
Chubbysmet вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 16:44
#5
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Chubbysmet Посмотреть сообщение
Проем без двери, но ее там нельзя наверно ставить, так как есть еще противодымная вентиляция или я ошибаюсь?
Без двери точно заужение. Если противодымная вентиляция, то дверь ставить нельзя. Да и логики установки двери нет, так как это не коридор длиной более 60 м или 15 м, чтобы его нужно было разделять.
Можно либо увеличить проём, если не реализовано, либо попробовать посчитать риск.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 15:22
#6
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Расширить нельзя -стены несущие.
Sopki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выполняются ли требования СП 1.13130.2012 Эвакуационные пути и выходы? Ширина коридора 2,0 м, ширина проема ПР по середине 1,25 м.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина дверного проема С точки зрения госпожнадзора Aleks ManaeFF Пожарная безопасность 10 08.04.2019 09:36
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 4 15.06.2011 07:44
Ширина проема в коридоре VovkaSvS Конструкции зданий и сооружений 8 26.08.2010 11:17