| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > утепление фасада двуя слоями экструдированного пенополистирола

утепление фасада двуя слоями экструдированного пенополистирола

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2012, 17:46 #1
утепление фасада двуя слоями экструдированного пенополистирола
oleg_ua
 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435

Добрый день.
В составе проекта реконструкции необходимо разработать решение по утеплению и декоративной отделке (штукатурка "короед") фасадов. В соответствии с теплотехническим расчетом необходимая толщина утеплителя составляет 80 мм. Приобрести в краткие сроки пенополистирол данной толщины невозможно, так как все поставщики на складах "держат" только плиты толщиной 20, 30, 40 и 50 мм. Вариант округления расчетной толщины утеплителя до 100 мм так же не приемлем, так как на складах его тоже нет.
Ввиду этого поступило предложение использовать две плиты толщиной 50 и 30 мм. При этом к стене приклеивается плита толщиной 50 мм, затем с помощью тарельчатых дюбелей прикрепляется вторая плита толщиной 30 мм. Дальнейший состав покрытия - в соответствии с технологией.
Мой вопрос заключается в следующем - как будет эксплуатироваться данная конструкция?
Поводы для сомнений:
1. Отсутствие подобных решений в альбомах узлов, разработанных по заказу производителей утеплителя.
2. Есть решение в альбомах "Ceresit" и "Styrodur", по креплению декоративных элементов из пенополистирола к основному слою утеплителя. Основной слой утеплителя крепится к стене с помощью клея и дюбелей, на поверхность утеплителя наносится слой клеевой смеси, в соответствии с технологией, после высыхания на нее, с помощью той же клеевой смеси приклеивается декоративный пенопластовый элемент, в дальнейшем дополнительно закрепляемый дюбелями к стене сквозь основной слой.
Если применить его ко все плоскости фасада, возрастает расход клеевой смеси и общая трудоемкость работ по устройству фасада.
Просмотров: 14507
 
Непрочитано 29.10.2012, 18:31
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Если применить его ко все плоскости фасада, возрастает расход клеевой смеси и общая трудоемкость работ по устройству фасада.
Да, конечно. Но, если этого не делать, то где гарантия, что тарельчатые дюбеля выдержат нагрузку от слоя утеплителя и штукатурки? Да и почему Вас волнует, что на складах нет ЭППС нужной толщины? Пусть Заказчик заранее заботится о комплектации материалами. Если хочет дешевле, то будет дольше.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 19:54
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вас даже вынуждают поступать правильно

Утеплитель в 2 слоя с перехлестом швов намного лучше чем в одном слое (со щельями). Второй слой тоже приклеивается и оба слоя дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями.
jtdesign на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 10:25
#4
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Да и почему Вас волнует, что на складах нет ЭППС нужной толщины?
мы и заказчик, и проектировщик, и подрядчик. едины в трех лицах ))
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 23:07
#5
Антон34


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 20


Все производители тонкослойных штукатурных фасадов рекомендуют применять клеевое крепление с дополнительной фиксацией анкерами для теплоизоляции, соответственно вам придется дополнительно склеивать слои между собой, самое простое решение применить пенополистирол ПСБС-25Ф его делают любой толщины, бытстро и он прописан в рекомендациях производителей штукатурных фасадов, но так как коэф. теплопроводнисти выше чем у ЭППС необходимо пересчитать толщину теплоизоляции, выйдет где то около 100 мм
Антон34 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 23:32
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Можно заменить ЭППС на жесткую минвату под штукатурку.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 23:40
#7
Антон34


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Можно заменить ЭППС на жесткую минвату под штукатурку.
Согласен если на складе будет необходимая толщина
Антон34 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 11:48
| 1 #8
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от nadegniy Посмотреть сообщение
ЭППС можно применять для утепления цоколей, утепление фасадов можно производить либо .
А кто запретил ЭППС? Ребята из Пеноплэкс не знают, видимо, ещё.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:26
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
кто запретил ЭППС?
Речь похоже о п. 5.2.3 СП 2.13130...
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:30
#10
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Речь похоже о п. 5.2.3 СП 2.13130..
Даже если предположить, что, ни с того, ни с сего имелся в виду Ф1.1 и Ф4.1, то причём здесь тогда ППС-16Ф?
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:46
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
причём здесь тогда ППС-16Ф
Не внимательно читал. Тогда не знаю о чем тут))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 19:54
#12
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от nadegniy Посмотреть сообщение
Ребята из Пеноплэкса знают, но продолжают дурачить народ своей рекламой по телеку.
Не аргумент, при наличии у них протоколов испытаний и заключений уполномоченных профильных институтов. Особенно при отсутствии нормативных запретов, за исключением определенных случаев.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 20:55
#13
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Мой вопрос заключается в следующем - как будет эксплуатироваться данная конструкция?
Разве в плане эксплуатации есть отличия от однослойной конструкции???
Я предлагаю купить ЭППС толщиной 40 мм. потом склеивать их чтобы стали 80 мм. Затем уже крепить на тарельчатые дюбели. В горизонтальном положении склеивать будет проще. Да и паропроницаемость стены не уменьшится.
M300 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 07:30
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Я предлагаю купить ЭППС толщиной 40 мм.
Предложение может быть хорошее, но хоть изредка смотрите на ДАТУ вопроса. Некроманты...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 08:12
#15
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,407


Offtop:
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
но хоть изредка смотрите на ДАТУ вопроса. Некроманты...
Да тут спамер один темы темы поднимал, его сообщения удалил, а ответы на них уже появились
Admin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > утепление фасада двуя слоями экструдированного пенополистирола

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу техкарту на утепление фасада многоетажки пенопластом. Igoru4007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.04.2012 00:08
Сравнение вариантов утепления стеновых панелей: из экструдированного пенополистирола и минераловатных плит на базальтовой основе. Где найти лит-ру? 9594999 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2012 22:05
Утепление фасада пенопластом k2lom Конструкции зданий и сооружений 21 01.08.2011 12:22
наружное утепление фасада ольга сычикова Архитектура 9 30.07.2010 08:10
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15