Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока
архитектор
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 8252
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Если двери на путях эвакуации - однозначно распашные (причем, чтобы открывались вручную). Другое дело, что если в блоке меньше 50 чел., то достаточно одного пути эвакуации, и он может быть и через другие двери в санпропускнике. Опять же, имейте в виду, что эвакуироваться можно только через одно соседнее помещение, и не более (на пути из комнаты в коридор или на улицу можно пройти только через одну соседнюю комнату).
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175
|
Цитата:
а по первому-как вариант, если стена позволяет, можно поставить дублирующие распашные, а раздвижными автоматическими пользоваться |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280
|
Извиняюсь за вмешательство,
вопрос по специфике практически аналогичный. Имеется детская поликлиника с коридорами шириной 2 м. Из санузла для инвалидов предусмотрена распашная дверь открывающаяся наружу (в коридор). Замечание экспертизы следующее: "ширина (в свету) эвакуационных коридоров используемых МГН д.быть 1,8м.. С учётом открывания дверей - менее 0,9м." Как правильно реагировать в данном случае, если устройство раздвижных дверей в проёмах эвакуацинных выходов не проходит по ФЗ-123, а предусмотреть открывание внутрь не позволяет площадь санузла ? Последний раз редактировалось bernata, 23.04.2011 в 00:32. |
|||
|
|