17.02.2015, 11:52 | #1 | |
Учет негативного трения грунта на сваях в грунтовых условиях 1 типа
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 10792
|
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Вы в принципе описали все случаи, когда не нужно учитывать негативное трение. Если нет просадки от собственного веса или она меньше 5 см, то не нужно. Другое дело, если у вас планировка подсыпкой, то тогда просадка с учётом насыпи может превышать 5 см.
СП даже разрешает делать висячие сваи с неполной прорезкой просадочной толщи в условиях I типа по просадочности. Но там другая методика расчёта. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 31
|
дело в том что в районе строительства мы строим 8 объектов, по 6 из них грунтовые условия 2 типа по просадочности и вопросов от экспертизы нет.
в 2х грунтовые условия 1 типа, я решил заказчика пожалеть, и при тех же конструкциях поставить сваи с большим шагом. сразу же завалил эксперт меня. "Приложить расчет несущей свай с учетом сил отрицательного трения". надеюсь конечно снять замечание путем "мероприятий по недопущению замачивания грунтов" |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Можно тут спрошу?
Учитывается ли сопротивление боковой поверхности сваи в грунтах 1 типа при расчете несущей способности свай по графикам статического зондирования? Или нужно закладывать в проекте лидерные скважины бОльшего диаметра, чем диаметр сваи (на глубину просадочной толщи) и принимать сопротивление по боковой поверхности просадочных грунтов равное нулю. Вопрос возник из-за п.9.7 СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Изменением N 1): Цитата:
Если перед стат. зондированием замачивание не выполнялось, значит я не могу учитывать боковое сопротивление просадочных грунтов, т.к. когда они намокнут, характеристики изменятся. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Да, Вы правы. Испытания должны производится при замачивании просадочной толщи. В запас можно в пределах просадочной толщи задать fi=0. Можно ещё несущую способность сваи посчитать расчётом по СП, при этом характеристики брать при полном водонасыщении, но тут можно промахнуться.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 12.08.2018 в 15:32. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Определение несущей способности свай в грунтовых условиях второго типа по просадочности на основании фондовых материалов | Аристотель_ученик_Платона | Основания и фундаменты | 9 | 08.04.2014 18:27 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |