Как выполнить монолитный армопояс с наклоном 13%, для стены указанной конструкции?
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 6414
|
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Односкатная кровля. Фронтона нет. Помимо усиления, пояс выполняет роль обвязочной балки: нужно закрепить видовые балки, чтобы их не повредить и соблюсти цикличность работ, нужно создать "чистовую плоскость" с выпуском анкеров (закладные шпильки). Еще есть идея увеличить высоту пояса, на высоту балки, выбрав паз для балки....И дальше продолжить с подрезкой кирпича...не Айс?
Последний раз редактировалось Gar_, 27.03.2018 в 23:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
пфффф. Это делается иначе. Пояс заливается горизонтально. Там, где мауэрлат предусматривается выше, шпильки из монолитного пояса закладываются длиннее. стена наращивается кладкой, в которой зачеканиваются шпильки. Мауэрлат устанавливается на эту кладку и прижимается к ней этими шпильками.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ну 13 % это не так много.
Дело можно решить заказом более жесткой бетонной смеси. Подзабыл уже требуемые подвижности. Обычная плита и стены это П2-П4. Надо поискать по интернету какую подвижность где посоветуют. Вот, думаю, седующая после П4, забыл какая. Но здесь могу соврать, надо уточнить. Кривой пояс - не делал ни разу. Представляется, что такое решение неоптимальное. Но как сделать лучше, тоже ничего не могу предложить. Ведь пояс ещё и стены связывает и помогает им изгибаться вдоль... Когда он горизонтальный. По кирпичу мало соображаю. Сложно передать словами. Сам бы избегал такого решения. А зачем это всё надо ? Ради чего ? Кирпич, можно придумать как не резать. Да и как его резать, он же развалится... Боюсь вас запутать, но вроде как мельком видел в сп 15.13330 деревянные конструкции запрет на устройство деревянных балок в нишах каменных стен. Тут могу соврать, уже слабо помню что именно тогда видел. Просто просмотрите сп 15, если там ничего нет, то соврал. Понимаю, что вся Россия так стоит, сам был удивлён. И мог спутать или неверно прочитать. Номер сп тоже перепутал. Сп 64, вроде как. Кленный брус предлагаю, всё же опирать только на жб. Пояс. Не на кирпич.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.03.2018 в 19:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
С наклонными элементами традиционные проблемы и традиционные решения:
Вариант 1: взять очень жёсткую смесь, чтобы она не самовыравнивалась. Но тут проблемы с её уплотнением. Вариант 2: взять наоборот, очень подвижную смесь и спокойно залить её в опалубку (у таких измеряется не осадка конуса, а расплыв или растекание, не помню точного термина). Но такие далеко не все умеют делать и он недешёвый. Вариант 3: взять обычный подвижный бетон и нагнетать его в опалубку с самой нижней точки. Но тут нужен подбор мощного насоса и расчёт, чтобы это давление ничего не выдавило лишнего. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Offtop:
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Глухая заделка концов балок запрещена СП. Как я понимаю, необходима ревизия состояния. Поэтому и решил пустить мауэрлат, оставив его видимым, врезав (или повешу на закладных элементах, еще не решил) в него видовые балки. Сам мауэрлат отсечен от стен и пирога кровли гидропароизоляцией. Последний раз редактировалось Gar_, 30.03.2018 в 17:45. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
А зачем 510 мм вести дальше вентшахты ? Может просто пристроит вентшахтурядом со стеной ? Хотя хозяин барин.
У вас какая-то фигня со стропильной системой скорее всего. 13% это же уклон кровли ? Так стропила не надо опирать на уклонные стены... Жеж. Хотя ситуации могут быть разные, конечно. Но всё равно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Цитата:
А почему не надо? Очень любопытно... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Гар. Ну в проектировании вообще редко бывают однозначные очевидные решения.
Обычно всегда компромисс. Вы сами решаете чем пожертвовать среди равнозначных вариантов. Можно и так. Сложнее, дороже. Может быть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить соединение пустотка-стена с вырезом стены? | Antoxa1305 | Revit | 1 | 29.11.2017 11:17 |
Как грамотно выполнить монолитный участок? | eilukha | Железобетонные конструкции | 1 | 29.09.2017 15:13 |
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) | mitin2000 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 30.03.2017 19:04 |
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.08.2015 16:13 |
Ищу альбом ДС 37-98 Ограждающие конструкции многоэтажных каркасных зданий межвидового назначения с перекрытиями балочного типа. Наружные стены каркасн | wowan120 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.09.2011 17:23 |