Непрочитано 07.10.2017, 18:18 #1
Можно ли узел считать шарнирным?
Миксер
 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144

Доброго времени суток!
Подскажите можно ли считать данный узел шарнирным ? считаю его шарнирным так как возможен поворот балки вокруг пластины шириной 150 мм, но какие -то сомнения есть
Если нет, то при каких условиях можно (кроме болтов)?
Распор необходимо воспринять.

Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (84.1 Кб, 257 просмотров)

Просмотров: 3157
 
Непрочитано 07.10.2017, 18:49
#2
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Да сколько ж можно-то http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1678187&postcount=9
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 21:35
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Хрень какая-то.
Конструкция узла... Неоднозначная, скажем так.

Если это какой-то косоур лестницы - то можно и прямо к закладной приварить.
Если это какая-то наклонная балка с существенными нагрузками... То лучше такую конструкцию не применять. Мутная она.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 23:18
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


А по-моему, нормальный узел, по крайней мере для данных нагрузок (распор - 5тонн, Q - 2,5т) и если нет особой динамики.

Для более чистой работы можно что-то типа этого (но он немного позамороченней)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел01.jpg
Просмотров: 154
Размер:	39.4 Кб
ID:	194478  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 23:54
| 1 #5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а просто на два М16-20 хилти не посадить, без всяких закладных и прочего геморроя?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 00:10
#6
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Смотрю на узел у ТС - вот хочется ещё упор поставить. Offtop: я КЖ, не КМ

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если это какая-то наклонная балка с существенными нагрузками... То лучше такую конструкцию не применять. Мутная она.
Ну а если стоит задача сделать странный узел? Считать узел Лирой/Ансисом/СВ оболочками или объемниками? Offtop: Вопрос из любопытства
non-live вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 00:16
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а просто на два М16-20 хилти не посадить, без всяких закладных и прочего геморроя?
Если еще упор приварить. Для 2х анкеров 5тонн многовато.


Кстати, да. Лучше всего распор передавать на привариваемый по месту упор, а от смешения из плоскости ставить анкера.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 00:19
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


А распор 5 тс и вертикальная сила 2,5 тс одновременно действуют? Похоже, что двутавр 25Б1 - центрально сжатый, в этом случае достаточно сместить центрирующую пластину до пересечения с осью балки, и изгибающего момента в узле не будет, любой способ крепления будет шарнирным в расчётной схеме. А так в исходном узле пластину 16 мм заменить бы на 8 мм.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнирный узел 25Б1.jpg
Просмотров: 151
Размер:	69.5 Кб
ID:	194480
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 03:03
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если еще упор приварить. Для 2х анкеров 5тонн многовато.


Кстати, да. Лучше всего распор передавать на привариваемый по месту упор, а от смешения из плоскости ставить анкера.
Уговорил. Упор так упор.
Хотя при 5 тоннах... По мне - так и просто приварить к закладной можно.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 09:48
#10
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Это стропильная нога. Сжато-изгибаемый. Тоже хотел сначала просто приварить, но решил сделать узел более шарнирным. Крыша вся кривая косая и боюсь если приварю к закладной стержни для крепления на болтах - то они просто не попадут на них. А приварить: вообще без опорной плиты , сразу к зд? боюсь за шов. Так узел смотрится более шарнирным и шов , даже при отклонении балки короткий и будет более качественным. У хилти свои минусы
А если вот так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-09_1017.png
Просмотров: 80
Размер:	38.5 Кб
ID:	194493  

Последний раз редактировалось Миксер, 09.10.2017 в 10:25.
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 11:49
#11
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


да. Но он странный.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 12:10
#12
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Это стропильная нога.
Это делается легко и просто. Стропилу устанавливаешь на закладную деталь. С двух сторон прикладываешь пластины-накладки. Эти пластины привариваешь к закладной и к полке двутавра. Вуаля. Можно высоту опирания регулировать приподнимая стропилу. Подливку под нее надо будет лить.

Последний раз редактировалось Saur, 09.10.2017 в 12:22.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 12:17
#13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Вот нечто подобное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 84
Размер:	73.3 Кб
ID:	194500  
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли узел считать шарнирным?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как можно усилить неудачный опорный узел фермы? alkinoi Металлические конструкции 46 08.06.2017 11:47
Как можно выполнить Узел облицовки металлической колонны деревом? Frederiks1 Архитектура 2 26.05.2017 08:15
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? Elen-8511 Железобетонные конструкции 4 07.03.2013 14:44
можно ли считать данное сопряжение колонны жестким Snajper Металлические конструкции 6 10.01.2013 12:43
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27