| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование пола завода по изготовлению МК.

Армирование пола завода по изготовлению МК.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2012, 16:06 #1
Армирование пола завода по изготовлению МК.
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Посоветуйте, пожалуйста армирование пола по грунту
на заводе по изготовлению металлоконструкций.

Посоветуйте, какую нагрузку, исходя из опыта, можно взять?

Здание порядка десяти тысяч квадратных метров.
Три пролета по 24м. Мостовые краны, грузоподъемностью 20т

Мне кажется, что исходить необходимо из массы складируемого металла
Наверное, это будет порядка 5т/м2.

Пол предполагается делать по грунту.

Толщина где-то 200 мм.
Нижнее армирование D10 А500 c шагом 150, верхнее D6 A240 с шагом 100.
Бетон Б25, упрочненный топпингом.
Просмотров: 1527
 
Непрочитано 23.08.2012, 16:22
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


А240?!
В500 тогда уж возьмите
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 16:34
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Почему армирование не симметричное? Моменты будут примерно одинаковы, но с разными знаками.
Делай не меньше d10 150x150 и там и там, а вообще по расчету.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 17:37
#4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
а вообще по расчету
Offtop: дайте посмотреть!
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 01:26
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


1. Изначально именно технологи должны задать (т.е. - написать), какая Она и будет - та самая - нагрузку на полы.
(сколько скажут - под столько и делайте), а гадать не стоит.
2. Только после этого Мы (т.е. - Вы) сможете, не выбирать наугад арматуру из сортамента, точно сказать КАКУЮ да ещё и с КАКИМ ШАГОМ куда именно поставить (и, самое главное), - никто с Вами спорить не осмелится.

PS
Это к данной теме не относится.
Просто хочу дать некоторые пояснения для тех, кто часто бывает на Форуме:
Как следует читать "Вы" и "Мы"? (в Моём понимании).
- Когда Я пишу "Вы" - Я обращаюсь непосредственно к данному аппоненту (коллеге-спорщику);
- Когда Я пишу "Мы"- то Я представляю (считаю, что имею на это какое-никакое право) всю братию конструкторов.

Последний раз редактировалось VVN59, 25.08.2012 в 01:38.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование пола завода по изготовлению МК.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование пола по грунту AndreyKo Железобетонные конструкции 24 04.04.2017 23:18
Армирование промышленного пола (разве так делают?) Artiznov Железобетонные конструкции 51 14.12.2014 14:17
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
Сокращения на чертежах завода по изготовлению стали Polarfuchs Прочее. Отраслевые разделы 2 09.09.2008 01:58
Армирование пола shepot Архитектура 2 06.04.2007 11:11