22.06.2015, 23:19 | #1 | |
Расчет металлических балок монолитного перекрытия по профнастилу
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 6641
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Балки шарнирно обычно опирают на стальной опорный лист приваренный к колонне, а не на болты. Болты - временное монтажное соединение + удерживают чуть-чуть от кручения и т.п. Может быть.
А то что у вас, может быть там и нет шарнира ? Если много болтов натыкано... Есть типовая серия с узлами примыкания балок к чему-нибудь. Поищите. Offtop: Но я тоже начинающий. Могу наврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
покажите Ваш узел опирания плиты на балку, сечение по плите
и очень сильно Последний раз редактировалось Meknotek, 22.06.2015 в 23:47. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Ваша железобетонная плита является неразрезной жб балкой на нескольких опорах (мк балках). Соответственно, на второй от края опоре реакция будет 1.1-1.25R, где R- реакция от жб плиты по грузовой площади (по шагу мк балок), считая что плита над мк балками разрезана (как в сборняке)
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Что-то примерно это мне и пытались объяснить, но мы не нашли общий язык. Чувствую, истина рядом |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Поищите расчетно-теоретический справочник Уманского. В разделе 8 есть таблицы для расчета неразрезных многопролетных балок, в которых есть формулы для вычисления опорных реакций. Сразу станет понятно, что и как нужно увеличивать.
__________________
www.saa-blogs.blogspot.com |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 31
|
Уважаемая Young. Из всего, что я прочитал по вашему вопросу, хотел бы сделать несколько замечаний и предложений.
1. Ячейка 6х6 не самый лучший вариант для плиты по профнастилу (я бы поостерегся, либо очень внимательно отнесся к конструкции и расчету). Предлагаю посмотреть зарубежную литературу на эту тему. 2. Стержневая модель не отражает реальной картины НДС в плите, а также условные распределенные нагрузки на ваши балки. Это связано с тем, что квадратная плита работает в двух направлениях Х-У, при этом жесткости ее по ним существенно отличаются - имеет место конструктивная ортотропия: в одном направлении ребра, в другом их нет. Нагрузка на балку для прикидочных расчетов будет носить треугольную форму, как для для жб плит опертых по контуру - посмотрите любой курс ЖБК. 3. Неразрезность плиты в направлении ребер очевидна при опирании ее на верхний пояс балки. В вашем случае для меня она вызывает сомнения. В запас я считал бы это шарнирным опиранием. 4. Опирание балок на колонны делается наиболее простым по типовым узлам, и может приниматься шарнирным. 5. Если нет возможности изменить параметры каркаса и включить в него второстепенные балки (с шагом 2 или 3м), предлагаю провести расчет по любой из МКЭ программ (Лира, СКАД и тп). В расчетную модель можно включить несколько ячеек (не менее 2, если считать плиту опертой шарнирно). В качестве расчетных элементов включить ребристую плиту (обязательно с учетом конструктивной ортотропии), а также балки (желательно с учетом эксцентричного опирания плиты). Все усилия и перемещения в плите и балках вы получите автоматически. А дальше - дело техники и СНиПа. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Ну так реакция от плиты перекрытия и есть нагрузка на балку. Если сравнить разрезную плиту и не разрезную, то во второй от края опоре реакция от неразрезной плиты будет больше чем от разрезной, где-то в 1.14 раза при одинаковом шаге опор. А так как опора - это балка, то и нагрузка на балку получится больше. Зато на крайнюю и на третью балку нагрузка будет меньше.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Не учтена неразрезность ж.б. плиты перекрытия. Рассмотрите ее как многопролетную балку. Для двухпролетной балки на центральной опоре будет реакция 1,25 от средней.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
|||||
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- К сожалению, это не мой выбор. Задание от заказчика Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- Конечно опирать на верхний пояс спокойнее, но заказчик настоял именно на таком варианте (нужна минимальная высота перекрытия, включая балки). И наверное, тут правильнее считать балку как комбинированную сталежелезобетонную. Поправьте, если я не права. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
Однозначно, использовать дополнительные опоры в процессе устройства перекрытия. Это обсуждалось сразу с заказчиком
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 31
|
Уважаемая Young. Не буду более спорить о неразрезности плиты, но для меня она физически разрезана и в первую очередь это относится к верхней и нижней рабочей арматуре. Обеспечить жесткость узлов достаточную для неразрезности с точки зрения условий строительной механики надо очень постараться. Я не говорю еще и соосности арматурных стержней на смежных участках. В любом случае я за здоровый консерватизм в непонятных вопросах - спать спокойнее будете. Насчет стержневой модели для плиты - с учетом неразрезности соотношения опорных и пролетных моментов в ребрах плиты будут значительно отличаться в зависимости их положения - посередине балки или ближе к колонне (то бишь опоре балки), поскольку податливость балок (упругих опор для плиты) на этих участках разная. Как ее учитывать - отдельный вопрос особенно для ручного счета. При шарнирном опирании плиты более или менее все ясно. Что касается расчета собственно балок - рекомендую не соблазняться расчетом комбинированного сталежелезобетонного сечения, для этого нужно обеспечить надежное сцепление плиты с помощью расчетного количества анкеров, приваренных не к поясу балки (как обычно), а к опорному уголку на стенке. Рекомендую считать балку как самостоятельный элемент. Если это ваш первый опыт по таким плитам, еще раз рекомендую обратиться к зарубежным источникам, в частности к Еврокоду 4, а также поискать в интернете инфу с ключевыми словами Composite slabs with metall deck flooring - это их изобретение. Удачи. PS В каркасе я бы поставил и продольные балки, надеюсь связи там все-таки есть.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Анкера при расчете монолитного перекрытия по стальному профнастилу. | Saha | Железобетонные конструкции | 11 | 15.06.2015 11:15 |
Армирование монолитного перекрытия по профнастилу | Мерсостроитель | Железобетонные конструкции | 60 | 28.11.2013 16:01 |