Непрочитано 06.02.2007, 10:43 #1
Анкеровка арматуры в торце плиты
sys81
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312

Привет всем!
В проектировании ж/б монолитных плит опертых по контуру применяем "П" образные хомуты для связи верхней и нижней арматуры. Обычно "Пешки" ставим диаметром в рабочую арматуру плиты...
Подскажите назначение данного элемента и из чего исходят при назначении его диаметра? В СНиПе ничего про это не написано (а может я проглядел?).
Файл прилагается...
[ATTACH]1170747832.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 25041
 
Непрочитано 06.02.2007, 10:58
#2
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


А зечем они для "для плит опертых по контуру". Там ведь верхняя арматура -конструктивная, а для нижней хватает анкеровки на опоре. Может имеется ввиду для безбалочных перекрытий?
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 11:02
#3
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Al-dr
А зечем они для "для плит опертых по контуру". Там ведь верхняя арматура -конструктивная, а для нижней хватает анкеровки на опоре. Может имеется ввиду для безбалочных перекрытий?
В том-то и дело, что данный узел применяем везде! Вот и хотелось бы понять зачем и какого диаметра применять пешки...
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 11:23
#4
VUT

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30


А если перекрытие безбалочное, с жестким защемлением на опоре, то верхняя арматура м/б и d32, что тоже хомуты будете ставить из 32 арматуры.Думаю строители неочень рады будут.
VUT вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 11:24
#5
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Для опертых по контуру не вижу смысла.
Для безбалочных: при небольших консолях (например колонна у самого края плиты) над опорой некая зона трубует верхнй арматуры. Но ее нужно анкерить. А куда? Только вниз.
Я ставлю "пэшки" c шагом и диаметром основной арматуры. А дополнительную либо анкерю (загибаю) на треб длину.
Кое-что описано в рекомендациях по проект. ж.б. монолитных каркасов с плоскими перекр. (1993 г.). Но там у меня есть тоже вопрос ко всем:

Я так понимаю (см. рис. 13 в), что если мы анкерим например верхнюю арм-ру , визу Lанк., то тогда в верху должна быть Lнахлеста, да еще вразбежку.?????
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 11:31
#6
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от VUT
А если перекрытие безбалочное, с жестким защемлением на опоре, то верхняя арматура м/б и d32, что тоже хомуты будете ставить из 32 арматуры.Думаю строители неочень рады будут.
Данный узел применяем для незащемлённых краёв плиты. говоря "везде" я немного не правильно выразился, прошу прощения.

А в случае если 32 арматура, то её можно и почаще поставить. диаметр уменьшится...
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:02
#7
VUT

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30


Думаю вслучае анкеровки верхней рабочей арматуры на опорах или при наличии небольших консолей, целесообразно выполнять не пямой анкеровкой, а спомощья анкернях устройств(шайб, поперечных стержней и тд), по следующим причинам:
1. длина прямого участка анкеровки должна состовлять не менее 0,5Lан;
2. гнуть арматуру >d18 ,без нагрева или спец устройств, под углом 90град довольно проблематично;
3. устонасливать анкеры в стену, при бетонировании стены(плита без консоли) геморойно и для строителей и для конструкторов, а анкеровать вверх несовсем, помоему, корректно.

Если неправ то поправте.
VUT вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:11
#8
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Думаю, этот элемент предотвращает бетон от бокового выпучивания. :?
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 12:17
#9
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Я понимаю, что он помогает от выпучивания... но вот какой принимать диаметр этого элемента?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:25
#10
VUT

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30


Диаметр принимать конструктиво! Думаю от бокового выпучивания и плоский каркас поставить можно, быстрее и проще.
VUT вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:36
#11
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от VUT
1. длина прямого участка анкеровки должна состовлять не менее 0,5Lан;
2. гнуть арматуру >d18 ,без нагрева или спец устройств, под углом 90град довольно проблематично;
3. устонасливать анкеры в стену, при бетонировании стены(плита без консоли) геморойно и для строителей и для конструкторов, а анкеровать вверх несовсем, помоему, корректно.
.
А какой длине идет речь? (см сеч. 4-4 в файле). Я ведь не за тело колонны говорю, а за надопорную зону.


Цитата:
Сообщение от OlegM
Думаю, этот элемент предотвращает бетон от бокового выпучивания
.

Не понимаю причем здесь выпучивание. Вы ведь плиту опертую по двум сторонам не армируете от выпучивания.

Может есть еще в чем-то загвостка?
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:38
#12
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Извиняюсь. Забыл за файл
[ATTACH]1170754700.rar[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 13:29
#13
SergGL

инженер
 
Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 113


5.22. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, должна предусматриваться также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента. (СНиП 2.03.01-84*)
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 13:41
#14
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от SergGL
5.22. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, должна предусматриваться также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента. (СНиП 2.03.01-84*)
Думаю это здесь не причем. Так как кажись это касается устойчивости стержней.
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 13:52
#15
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


2 SergGL
нашёл пункт 5.18 в пособии к СП 52-101-2003, там это же написано.
Про диаметр ничего написано, сказано только что принимать по расчёту... значит если по расчёту не требуется, то конструктивно... а какого диаметра стержни вы принимаете?

2 Al-dr

В СП этот пункт начинается так:
"5.18. Поперечную арматуру следует устанавливать исходя их расчёта на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении..."
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 13:57
#16
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


sys81

Ну так правильно. Но у нас сетка вверху и внизу. Есть продольные и поперечные стержни, еще и с шагом 200х200 мм. Какое тут выпучивание?
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 14:12
#17
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


В плите, я так понимаю после прочтения и обсуждения п.5.18 с коллегами, необходима установка "Пэшек" для ограничения развития трещин и удержания продольных стержней в проектном положении. Боковое выпучивание, я думаю дано для вертикальных элементов.



2 Al-dr

смотрю ваш чертёж с сечением 4-4, это у вас опирание плиты на колонну?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 14:15
#18
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


sys81
Ну так о безбалочных плитах. А вы?
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 14:20
#19
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Я вообще обо всех плитах шарнирно опертых по краям или без опирания.

Про сечение, а поперечной арматуры в вашем случае не требуется?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 14:26
#20
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


По расчету не надо было. Но я поставил. На узле условно не показаны. Ставил в виде поперечных каркасов с шагом 50 мм
Al-dr вне форума  