| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в торце плиты

Анкеровка арматуры в торце плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2007, 10:43
Анкеровка арматуры в торце плиты
sys81
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312

Привет всем!
В проектировании ж/б монолитных плит опертых по контуру применяем "П" образные хомуты для связи верхней и нижней арматуры. Обычно "Пешки" ставим диаметром в рабочую арматуру плиты...
Подскажите назначение данного элемента и из чего исходят при назначении его диаметра? В СНиПе ничего про это не написано (а может я проглядел?).
Файл прилагается...
[ATTACH]1170747832.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 24889
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 14:35
#21
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Al-dr
По расчету не надо было. Но я поставил. На узле условно не показаны. Ставил в виде поперечных каркасов с шагом 50 мм
Ок, а то в глаза бросается... без поперечки-то...
А поперечку расчитывали в ручную?

Мы поперечную арматуру в таких случаях принимаем по расчётам из СП. Расчётные программы какие-то дикие данные выдают. И в любом случаем, если не требуется по расчёту, принимаем конструктивно.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 14:42
#22
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


У нас на Украине СП нет. Но приходится ориентироватся на него. А что делать. По программам никогда не принимаю поперечку.

А что другие молчат?
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 17:17
#23
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


По поводу акеровки арматуры в безбалочных перекрытия у меня тоже давно возникают вопросы, на мой взгляд самое эффективное, я думаю, с помощью анкерующих устройств. Но в фирме у нас так не делают. По поводу П-шек, тоже согласен, все-таки 0.5laн - это не для плит написано, а для балок (видимо исходя из больших усилий смятия бетона под арматурой). В плитах же во-первых, усилия значительно меньше, чем в балках, во-вторых, большие диаметры в верхней зоне вылезают из-за трещинностойкости, поэтому анкеровка за-счет П-шек, я думаю, будет достаточна. В 3-х, опять повторюсь, самое правильное решение с точки зрения Норм и соответствия расчетной и конструктивной схемы работы плиты, на мой взгляд, это анкерующие устройства (шайбы и т.д).
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 17:35
#24
VUT

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30


Согласен. Меня например больше всего настораживает, то что при заведении верхней арматуры в нижюю зону питы и при устройстеве любых др отгибов, строители будут греть арматуру, потому что подругому х согнеш.
VUT вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 20:54
#25
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


делать консоль с таким расчетом чтобы заанкерить прямым стержнем. для этого долго бодаешься с архитектором.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 09:34
#26
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от p_sh
для этого долго бодаешься с архитектором.

Во-во.
А какие минусы анкеровки арматуры в нижнюю зону плиты. За нагрев я молчу... Пока обходилось без него
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 16:17
#27
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89


У вас никогда строители не спрашивали, каким образом им устанавливать П-шки у края плиты? Арматура плиты вяжется после установки боковой опалубки. Те., чтобы установить П-шки, их требуется устанавливать раньше рабочей арматуры, иначе их просто потом не подсунешь. Расскажите, очень интересно, как вы решаете проблему?
Peter063 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 16:22
#28
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


обоснованно можно ставить п-образные стержни на свободных краях консольных плит при наличии сосредоточенной нагрузки на краю консоли (кирпичная стенка или стойка для чего-либо).
В данном случае, п-шкой, обеспечивается конструктивно анкеровка верхней арматуры, которая может не успеть включиться в работу. диаметр арматуры и длина нахлеста нетрудно определяется расчетом).
п-шка в верхней зоне на опоре? там обычно требуется приличное армирование и арматуру норм. диаметра в плите толщ. 150-250 мм не отогнеш. можно ставить, только если конструктивно необходимо обеспечить неразрезной узел плиты перекрытия с ж/б стеной/диафрагмой, к примеру.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 16:36
#29
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Peter063
У вас никогда строители не спрашивали, каким образом им устанавливать П-шки у края плиты? Арматура плиты вяжется после установки боковой опалубки. Те., чтобы установить П-шки, их требуется устанавливать раньше рабочей арматуры, иначе их просто потом не подсунешь. Расскажите, очень интересно, как вы решаете проблему?
Я это не решаю.
Вот картинка. Только не пугайтесь. Арматуру над колонной еще до конца не установили
[ATTACH]1170855362.JPG[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 17:00
#30
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


по фотографии - после того, как увидел на стройке каркасы с поперечной арматурой прихваченные через один в каркасе и прикинув, сколько такая арматура может на себя взять, не использую рассчетную поперечную арматуру в тонких плитах - продавливание должно выполняться по бетону. (конструктивно ставлю какую-то)
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 17:09
#31
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Согласен. Тоже стараюсь ставить только конструктивно. :wink:
В данном случае каркасы изготавливались на заводе.
Уж слишком много их на весь дом.
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 17:43
#32
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Смотрю фотографию...
Поперечные каркасы интересно стоят... одни завязаны с верхней арматурой, а другие их подпирают (те что перпендикулярно взгляду)... Это так и должно быть?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 17:56
#33
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от sys81
Смотрю фотографию...
Поперечные каркасы интересно стоят... одни завязаны с верхней арматурой, а другие их подпирают (те что перпендикулярно взгляду)... Это так и должно быть?
А как иначе пройдет армтура плиты.
Еще одна картинка.
Ой че-то мы от темы отвлеклись.
Интересны другие мнения по поводу анкеровки армтуры в надопорной зоне у края плиты
[ATTACH]1170860175.JPG[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 18:42
#34
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Да... от темы отошли...
Да ничего нормально. Мы больше крюки используем вместо плоских каркасов. правда условия снипа нарушаются.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 13:46
#35
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 314


При анкеровке арматуры без балочного перекрытия с жестким защемлением на опоре стандартное решение отгиб под углом 90 градусов в низ стены.
Второй вариант установки шайб, поперечные стержни — это тоже не совсем приятный вариант.
Отгиб вверх не рассматривается данный вопрос уже обсуждали. Можно ли отгиб произвести в бок?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 358
Размер:	281.6 Кб
ID:	152006  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 284
Размер:	89.3 Кб
ID:	152007  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 290
Размер:	150.0 Кб
ID:	152008  
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 14:13
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
стандартное решение отгиб под углом 90 градусов в низ стены.
Спорно, что оно стандартное.

Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Можно ли отгиб произвести в бок?
Производите. Только концы велики, роли играть не будут. Да и не забудьте написать в примечаниях, что распалубливание этажа производить только после того, как 2 верху возводимых этажа не наберут 100 процентов прочности.

Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Отгиб вверх не рассматривается данный вопрос уже обсуждали.
Offtop: Я разрешил прорабам... сколько уже домов....
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в торце плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск