| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Повышение W при помощи добавок

Повышение W при помощи добавок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2015, 16:16
Повышение W при помощи добавок
GAS101
 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 30

Уважаемые коллеги, какими проверенными временем добавками в бетон можно повысить W до 8-10? Исходный бетон В25. Конструкция железобетонная. Какими пользуются в гидротехническом строительстве? Какое воздействие они оказывают на арматуру в пределах сроков службы гражданского (жилого) здания?
Просмотров: 3418
 
Непрочитано 30.06.2015, 10:09
#21
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
куда кубики прислать?
если есть возможность - не откажусь от испытаний. Морозостойкость F600-800 сможете померить?
надо связываться с нашей лабораторией F300 меряли, если не ошибаюсь(и то не помню по какой методике). F800 это ускоренными методами испытаний, а так состаришься, пока 800 циклов наберется
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 11:04
#22
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Гидротехники, вы правда используете "гидротехнический бетон" ?
термин "гидротехнический бетон" остался только в головах инженеров-нидротехников пенсионного возраста и в раритетном ГОСТ 4795-53 "Бетон гидротехнический. Общие требования (с Изменениями)"
Цитата:
И для всяких ГТС используют бетон с марками по W выше 8 ?
для ГТС редко когда используется с W выше 8, т.к. имея столь высокую водонепроницаемость сложно обеспечить непроницаемость по строительным швам. и даже противофильтрационные шпонки - не панацея, т.к. контакт бетон-шпонка - это тоже контакт, который при большом напоре сам является путём сосредоточенной фильтрации.
Проще и надёжнее сделать элемент толще и обойтись обычным бетоном.

У себя применял добавку СНВ. даёт прирост и морозостойкости и водонепроницаемости. цена три копейки на куб бетона, качество выше всяких похвал но лабораториями не мерил чего вышло. после распалубки бетон имеет глянцевую поверхность, в которую вода даже не впитывается (скатывается как со стекла)
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Повышение W при помощи добавок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать разрезы чертежа 3D (сделаного при помощи внешних ссылок) Andriy AutoCAD 4 03.02.2013 21:53
Lisp. Как создать при помощи кода, два файла связанных ссылками Yura Agafonov LISP 11 13.11.2012 11:03
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33
Подстанция скорой помощи (станция скорой помощи) Андрей kab Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.02.2010 21:08