Как правильно определить границу расчета на допосадки в геотехпрогнозе?
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Доброго времени суток, форумчане.
Есть вопрос, касаемый методики расчета основания по деформациям от доп. нагрузки вновь возводимого здания на существующее.
Как известно из СНиПовского расчета суммированием по слоям, расчет ведется до границы сжимаемой толщи на которой выполняется равенство Szp=0.2*Szg.
При построении поля напряжений оно, в виде изолиний напряжений похоже на волны, отходящие от нагрузки на основание и уходящие в сжимаемую толщу - это Szp.
При наложении полей Szp и 0.2*Szg по точкам, где выполняется условие Szp=0.2*Szg, получается область внутри которой это условие еще не выполняется, а снаружи уже не выполняется, так что формально это есть граница сживаемого пространства от доп нагрузки.
Эта граница может заходить под существующее строение, может не заходить, при этом поле доп напряжений как правило заползает под существующее здание, т.е напряжения могут там быть, но область сжимаемых грунтов, где выполняется условие границы сжимаемой толщи, может при этом стоять в стороне.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sigmazpg.jpg
Просмотров: 57
Размер:	184.5 Кб
ID:	173273
С этого места есть 3 варианта посчитать доп осадку от доп напряжения:
1. Просто по всему полю доп напряжений просчитать и вертикально просуммировать деформации по точкам разбиения толщи, ведь поле доп напряжений захватывает грунты под существующим строением.
2. Определить глубину сжимаемой толщи под вновь возводимым строением, как бы для него, и только до этой глубины учитывать деформации и под существующим зданием.
3. Определить доп деформации только для точек внутри области сжимаемых грунтов - "внутри яйца".

НЕ совсем уверен как там в теории, но по-моему при выполнении условия Szp=0.2*Szg грунты не должны деформироваться от напряжений от внешней нагрузки, но если формально все таки эти деформации посчитать по 1 предположению и просуммировать, то под подошвой существующего строения вылезают доп. осадки далеко не нулевые.
2 и 3 варианты расчета соответственно дают более щадящие результаты, т.к. сумма деформаций точек в обоих меньше первого варианта.
Кто как думает? Может кто-то знает наверняка?


Последний раз редактировалось Nordek, 13.07.2016 в 07:59.
Просмотров: 1967
 
Непрочитано 13.07.2016, 07:50
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Какое отношение условно принятая Нс под проектируемым ф-том имеет к Нс под существующим?

Под существующем верт. напряжения находятся методом угловой точки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 07:56
#3
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Какое отношение условно принятая Нс под проектируемым ф-том имеет к Нс под существующим?

Под существующем верт. напряжения находятся методом угловой точки.
Да я не о способе нахождения напряжений говорю, а о границе действия на грунты под существующим фундаментом от уже найденных напряжений. Как кто их искал и высчитывал тут не важно, вот они есть, известны в каждой точке плоского массива, вот где граница их действия - это вопрос.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 08:04
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


п.9.34 СП 22...
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 08:37
#5
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
п.9.34 СП 22...
И что, простите, я в этом пункте должен найти. Если имеете ввиду радиус зоны влияния, то это зона на горизонтальной плоскости, определяет границу влияния в плане, она собственно и уточняетя расчетом по деформациям под сущ. строением от доп напряжений, эти деформации и нужно оценить, вопрос на какую глубину род сущ строением это делать, выше 3 варианта....
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 08:58
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Также и определять, сравнивать эпюры доп. давления по глубине в искомой точке и природного напряжения в массиве грунта до начала возведения существующего здания. Применять коэф-т (там 0,2 или 0,5).
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 09:08
#7
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Вот! Т.е. по 3 варианту, правильно?
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 09:33
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Не могу ответить на этот вопрос, ибо вы объявили

Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Как кто их искал и высчитывал тут не важно,
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 10:24
#9
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Нет, ну тут я просто котлеты от мух отделил. Напряжение в грунте есть источник деформаций. Их можно рассчитать, их можно задать для примера и понимания вопроса, суть в том что вот они есть-и пусть это будет 1 исходным данным. 2 исходное - напряжения от собственного веса грунта. На пересечении исходных данных есть область, которая условно сжимаема. Вот если только этой областью ограничивается воздействие одного строения на основание под другим, тогда это 3 вариант.
Nordek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 11:32
1 | #10
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


В цифрах примерно так выглядит:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160713_090236.jpg
Просмотров: 35
Размер:	506.8 Кб
ID:	173294
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160713_090333.jpg
Просмотров: 27
Размер:	472.2 Кб
ID:	173296
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160713_090355.jpg
Просмотров: 24
Размер:	435.4 Кб
ID:	173297
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160713_090600.jpg
Просмотров: 27
Размер:	601.1 Кб
ID:	173298
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 13:39
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Напряжение в грунте есть источник деформаций. Их можно рассчитать, их можно задать для примера и понимания вопроса, суть в том что вот они есть-и пусть это будет 1 исходным данным
И, по хорошему, нужно учитывать все, не ограничивая чего-либо, но для этого нужны надежные сведения о деформируемости грунтов на той или иной глубине матушки землицы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 14:43
#12
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
И, по хорошему, нужно учитывать все, не ограничивая чего-либо, но для этого нужны надежные сведения о деформируемости грунтов на той или иной глубине матушки землицы.
А вот тогда это первый вариант расчёта, на весь геологический разрез по-максимуму...

Вам, SergeyKonstr, спасибо. За участие.

Нужно ещё мнение, ясности пока нет. Рассуждения отсылают то к одному, то к другому варианту.

Последний раз редактировалось Nordek, 14.07.2016 в 17:39.
Nordek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить границу расчета на допосадки в геотехпрогнозе?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Как правильно определить ширину марша лестницы Румби Железобетонные конструкции 2 29.01.2016 11:30
Как правильно определить стоимость ПОС СТВОЛ Организация проектирования и оформление документации 3 03.01.2014 23:59
Как правильно выбрать комбинацию нагружений для расчета коэффициентов постели? morion Лира / Лира-САПР 13 19.11.2013 19:06