Приведенная фраза имеет сугубо теоретизированное книжное видение проблемы. А фактически получается так, как мной уже описано выше. (Я ещё до окончания 11-летки стал квалифицированным каменщиком и периодически зарабатывал этим ремеслом и в студенческие времена и позже. Поэтому знаю проблему изнутри.) 2мм сверху и снизу обеспечатся автоматически из-за неизбежной неровности поверхности кладки. Но при этом в отдельных точках снизу или сверху 2 мм могут исчезнуть вовсе, однако никакой беды в этом не усматриваю. Гораздо вероятнее полное отсутствие раствора на отдельных участках сетки. Это происходит из-за недобросовестной работы каменщиков, которые не всегда обеспечивают 100 процентное заполнение швов.
|
|||
|
||||
Проектировщик зданий Регистрация: 04.12.2010
Барнаул
Сообщений: 6
|
И все таки? согласно п. 9.76 СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции - "Длина перехлеста сеток в местах их стыковки должна составлять не менее 150 мм." Если сделать как предложено было инженерами выше (срезая мешающие поперечные стержни) то анкеровка продольных стержней не будет обеспечена и тогда теряется смысл перехлеста. Тогда получается единственные правильный вариант это стыковать сетки чередуя расположение продольной арматуры в них (в одной сверху, в стыкуемой снизу) для обеспечения минимальной толщины стыка?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
itcul, не стоит так идеализировать армирование кладки, оно хорошо только что бы трещин не было, взять сетку 3 мм, делать перехлест 150 мм, либо как в постах выше, но я ИМХО сомневаюсь что это будут каменщики делать, если только их заставлять
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Думаю тут вопрос не в анкеровке, а в гарантированном отсутствии неармированных участков стен в зоне стыка сеток, поэтому решение с вырезанием мешающих поперечных стержней кажется достаточно обоснованным.
----- добавлено через 33 сек. ----- НА первых этажа здания 3мм не хватает, как правило. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.07.2010 10:45 |
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками | Lilu_ne | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 12:43 |
Задание масштабной сетки в Архикад 12 | 1969 | ArchiCAD | 2 | 04.09.2009 10:31 |
Защита кладочной сетки от коррозии | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.05.2008 09:32 |