| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2014, 09:07
Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках
plz
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Получили проект КМ с фермами из гнутосварных профилей и раскосами на фасонках, смутили усилия в раскосах (до 50 тн) и такое крепление, в типовой серии 1.460.3-23.98 вып.1 крепление - через швы по периметру, здесь же получается два шва, как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?

Вложения
Тип файла: zip фермы.zip (174.5 Кб, 1358 просмотров)

Просмотров: 53544
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:42
#181
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


ФАХВЕРК, а сварного из цирка пригласить!

----- добавлено через 56 сек. -----
Желательно из эквилибристов или воздушных акробатов
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:46
#182
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Красный - контур фасонки, синий - шов, зеленый - оси Р и СГ....
С этим я согласен, такая же мысль была. а что делать с опорным узлом ? мое решение из 155 поста не подходит?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ох...ть.
Offtop: Чтобы ты сказал если бы увидел весь каркас покрытия, а не только его маленький кусочек я даже не могу себе представить..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а сварного из цирка пригласить!
Offtop: с этим все нормально. они все оттуда/ и давайте говорить по существу
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:52
#183
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Слушай, Рома, случайно не под макдональдс приспосабливаешь сиё творение?
Просто интересно что там будет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:54
#184
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


так выкладывайте всю картину бедствий
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:03
#185
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
так выкладывайте всю картину бедствий
Вполне может выясниться, что установка связей - цветочки...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:07
#186
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Может установится всё что угодно.... но тут человек про конкретику спросил. Надо будет - выложит

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
С этим я согласен, такая же мысль была. а что делать с опорным узлом ? мое решение из 155 поста не подходит?
roma1187, для распорок и СВ - да, для распорок и СГ - нет. Я ж рисовал там - хоть и корябо но понятно вроде.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:15
#187
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
так выкладывайте всю картину бедствий
Offtop: как с одним вопросом разберемся, можно будет и на остальное взглянуть

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
для распорок и СВ - да, для распорок и СГ - нет. Я ж рисовал там - хоть и корябо но понятно вроде.
Я конкретно про опирание фермы на колонны сейчас говорю,а не про связи..
Изображения
Тип файла: jpg %D1%ED%E8%EC%EE%EA6.JPG (24.6 Кб, 349 просмотров)
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:20
#188
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ферму ведь поднимать надо.... КАК??! Доварите 2 ребра ( по одному с каждой стороны) таким образом что узел не подрамливало и ребра момент не брали. И не уедет ни куда ферма. Опять же - высота, ветер, усилия.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:23
#189
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Как-то так...

----- добавлено через 33 сек. -----
Поперечник здания нужен
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:28
#190
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Поперечник здания нужен
Поперечного разреза здания нет. только ферма пост 147. и зачем?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:31
1 | #191
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Поперечного разреза здания нет. только ферма пост 147. и зачем?
Я раз 10 говорил - видимо не так важно)) - любое решение принимается на основании 10-15 факторов. Количество факторов может тоже меняться. Не праздного интереса ради спрашивал. Ну а так судя по тому что Вы выложили и спросили я постарался ответить по существую. Думаю - поможет. Удачи Вам!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:47
#192
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


И еще, наверно самый важный вопрос, те решения что мы обсуждали будут закладывать в КМ, не в реконструкцию, а в новый проект КМ. Можно ли туда такое закладывать?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 16:29
#193
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
самый важный вопрос, те решения что мы обсуждали будут закладывать в КМ, не в реконструкцию, а в новый проект КМ.

Ты хоть серии посмотри, для общего развития.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 16:42
#194
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты хоть серии посмотри, для общего развития.
Если бы ВЫ были знакомы с этими сериями хотябы на треть как я, то не писали бы такие глупости ни в одной серии нет такого опорного узла.
и хватит флудить уже:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вполне может выясниться, что установка связей - цветочки...
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Слушай, Рома, случайно не под макдональдс приспосабливаешь сиё творение?
Просто интересно что там будет.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а сварного из цирка пригласить!
и т.д. заняться не чем?! так не мешай другим
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 20:31
#195
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
ни в одной серии нет такого опорного узла.
Конечно нет. Так зачем тащить эту глупость в КМ нового строительства?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 19:06
#196
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


ФАХВЕРК, а по опорной части фермы типа все норм ? Меня, если честно, больше всего смущает именно опорная часть фермы.roma1187, ты как тг нарисовал опорное ребро, не помню в каком посте, это, думаю, самый подходящий вариант. Только ответное ребро с болтами надо поставить. Как в старой серии по фермам решались узлы опорные, так и ты делай.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 07:47
#197
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел
Цитата:
Сообщение от ;1274498
расскажите о методиках расчета подобных узлов
походу, методики расчета таки нет ((
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Под более-менее существенные нагрузки либо прорезаю 2 стенки, либо делаю нашлепку из более толстого металла, а к нашлепке уже варю фасонку
толщину нашлепки исходя из чего подбираете?
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 16:54
#198
Василий 171


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Всем доброго времени сток! Кто-нибудь сталкивался с таким узлом опирания покрытия на верхний пояс фермы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.1.png
Просмотров: 113
Размер:	1.67 Мб
ID:	191410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image483128_f40296cbc175c9518d55ae2c848540f1.jpg
Просмотров: 95
Размер:	202.5 Кб
ID:	191411  
Василий 171 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 16:56
#199
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


У них там и стены бумажные.
Не надо туда смотреть для проектирования в РФ
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 17:14
#200
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
У них там и стены бумажные.
Не надо туда смотреть для проектирования в РФ
а мне почему то сразу представилась картина как один толстый чувак, выталкивает другого в стену с татами и они вдвоем вываливаются на улицу через нее однозначно необходим расчет на прогрессирующее обрушение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! alex-archi Архитектура 1 08.03.2013 21:58
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2012 12:41
Ферма из гнутосварных профилей YaStreb Прочее. Программное обеспечение 26 18.03.2009 09:33