| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определялся ориентировочный размер санитарно-защитной зоны в 1992 году

Как определялся ориентировочный размер санитарно-защитной зоны в 1992 году

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2011, 10:24 #1
Как определялся ориентировочный размер санитарно-защитной зоны в 1992 году
lll.EvGen
 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 44

Ситуация вот какая: в проекте планировки микрорайона (1992 г) жилая застройка расположена напротив хлебозавода - СЗЗ четко показана 50 м. При этом планируемые к строительству жилые дома и участки под ними в эту зону не попадают.
В настоящее время Роспотребнадзор дает отрицательное заключение по этому участку ссылаясь на действующий СанПиН так как вышеуказанный хлебозавод по факту производит более 2,5 т/сут (IV класс опасности) СЗЗ 100м.
Задача определить виноват ли хлебозавод в том что входе увеличения своих мощностей привел в негодность для жилой застройки земельные участки определенные для нее утвержденным проектом планировки. Для этого надо знать на основании чего в 1992 г проектировщик принял СЗЗ 50м.
Просмотров: 4667
 
Непрочитано 14.02.2011, 17:15
#2
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


искать надо на момент увеличения мощностей, а не на момент утверждения проекта..
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 08:20
#3
lll.EvGen


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
искать надо на момент увеличения мощностей, а не на момент утверждения проекта..
Это понятно, просто есть вариант, такой что мощность (производительность) не менялась, а разделение по мощности появилось в современном СанПине. Дело будет рассматриватся в суде, поэтому нужен максимальный объем информации. Кроме того, часть проекта планировки реализована и 100-метровая СЗЗ накрывает СУЩЕСТВУЮЩЕЕ жилье. Так, что завод увеличил мощность в ущерб интересов города или проект не соответствует современным нормам - "две большие разницы"
lll.EvGen вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 10:25
1 | #4
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


на тот момент на 1992 г. похоже действовал СН 245-71 САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
далее санпин 2.2.1/2.1.1.567-96 СЗЗ
далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 СЗЗ
далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 СЗЗ
и сейчас СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 08:17
#5
lll.EvGen


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 44


Документ СН 245-71 САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - оказался тем "что доктор прописал". Хлебозаводы дейятвительно относились к одному классу опасности - V (CЗЗ 50м) без разделения по производительности.
lll.EvGen вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 11:14
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от lll.EvGen Посмотреть сообщение
Документ СН 245-71 САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - оказался тем "что доктор прописал". Хлебозаводы дейятвительно относились к одному классу опасности - V (CЗЗ 50м) без разделения по производительности.
Наплевать и забыть. В последующем (в 1992 году - уж точно) СЗЗ стали определяться не "в метрах из таблицы", а по расчету (выбросы вредных веществ, шум, и т.п.).

И сейчас так же. Указанные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры зон - "первое приближение":

Цитата:
2.15. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий,
Обычно как раз по расчетам СЗЗ получается больше.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 14:05
#7
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Обычно как раз по расчетам СЗЗ получается больше.
насколько я знаю, предприятия обязаны считать СЗЗ для ее уменьшения, т.к. им это не выгодно, по налоговому законодательству они бязаны платить за СЗЗ
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 20:00
#8
lll.EvGen


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
насколько я знаю, предприятия обязаны считать СЗЗ для ее уменьшения, т.к. им это не выгодно, по налоговому законодательству они бязаны платить за СЗЗ
Кто нибудь знает каким документом устанавливается обязанность предприятий считать и устанавливать ТОЧНЫЙ размер СЗЗ? (желательно с указанием пункта или статьи)
lll.EvGen вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 19:27
#9
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от lll.EvGen Посмотреть сообщение
Кто нибудь знает каким документом устанавливается обязанность предприятий считать и устанавливать ТОЧНЫЙ размер СЗЗ? (желательно с указанием пункта или статьи)
попробуйте связаться с роспотребнадзором