Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация по лестничной клетке

Эвакуация по лестничной клетке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2011, 17:52 #1
Эвакуация по лестничной клетке
wo!
 
Регистрация: 16.06.2005
Сообщений: 90

Здравствуйте, уважаемые,
Возникла дискусия с экспертом:
В СП 1.13130.2009 есть требования к высоте эвакуационных выходов (п. 4.2.5),
есть к высоте горизонтальных участков путей эвакуации (п.4.3.4). А какая высота
при эвакуации по лестнице т.е. высота от ступени на которой стоим до
косоура, который над головой, нет. В разделе 4.4, посвященном эвакуации по
лестницам ничего нет. Эксперт говорит надо по п. 4.2.5 т.е. 1,9м. Причем, говорит он, мерить надо не вертикально, а перпендикулярно косоуром (потомучто "в свету"). Насчет 1,9м бог с ним, но ходить по лестнице перпендикулярно косоуром не согласен. Есть ли какие то уточнения по вопросу эвакуации по лестницам? В документах или терминологиях.
Просмотров: 6422
 
Непрочитано 23.02.2011, 13:14
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


СП 31-107-2004
Цитата:
5.2 Эвакуационные пути, лестничные клетки и лестницы
5.2.10 ...Высота прохода по лестничным маршам до низа выступающих конструкций должна быть не менее 2 м.
По вертикали или под углом мерять расстояние - тут нормативов не знаю, в учебниках мнения расходятся (см. вложения)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 133.jpg
Просмотров: 720
Размер:	57.3 Кб
ID:	54257  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 136_0_0_436x597_images_stories_5_cherchenie0051.jpg
Просмотров: 670
Размер:	49.2 Кб
ID:	54258  
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 13:51
#3
Виктор


 
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 1


расстояние берется в свету по горизонтали min-1.9м
Виктор вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 17:48
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Offtop: Виктор, вы случаем не тот самый эксперт? Специально зарегистрировались сегодня, чтобы подтвердить свою точку зрения?
Если отложить 1,9м по горизонтали, то высота прохода для марша стандартного уклона (1:2) получается 0,95м. Не маловато ли, или достаточно, чтобы ползком эвакуироваться?
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 06:35
#5
wo!


 
Регистрация: 16.06.2005
Сообщений: 90


DJo Frey Большое спасибо за ответ. А что за волшебные книжки во вложениях?
Виктор, я не понял как высоту мерить по горизонтали? И откуда такая норма?
wo! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация по лестничной клетке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Открывае окон в лестничной клетке alven Прочее. Архитектура и строительство 25 07.12.2017 11:24
устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке KsЮ Архитектура 13 04.12.2010 09:41
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58
Несколько пожарных вопросов о пристраиваемой лестничной клетке Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 6 29.04.2010 16:29
Нужна помощь по пристраиваемой лестничной клетке! akex Конструкции зданий и сооружений 5 13.02.2010 20:41