Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Влияние СП 2.13130.2012 на архитектурное проектирование фасадов (подскажите решения)

Влияние СП 2.13130.2012 на архитектурное проектирование фасадов (подскажите решения)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2015, 16:17 #1
Влияние СП 2.13130.2012 на архитектурное проектирование фасадов (подскажите решения)
mikerty
 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 7

Вопрос по пункту 5.4.18 СП 2.13130.2012 (СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ):

....
В зданиях I-III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п., за исключением дверей балконов и

эвакуационных выходов) должны выполняться следующие условия:

участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м.


Таким образом применение таких вариантов фасадов (фото внизу) теперь невозможно или есть какие-то варианты.

Подскажите пожалуйста, иначе многие архитектурные решения потеряют эстетическую привлекательность.

http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1423141750
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1423141779
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1423141808
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1423141839

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 42_5_13693008814934_big.jpg
Просмотров: 741
Размер:	177.0 Кб
ID:	143217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13985105156206_panoramnoe_osteklenie-04.jpg
Просмотров: 571
Размер:	303.7 Кб
ID:	143218  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18316_original.jpg
Просмотров: 477
Размер:	205.1 Кб
ID:	143219  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21.jpg
Просмотров: 500
Размер:	301.2 Кб
ID:	143220  

Просмотров: 10712
 
Непрочитано 05.02.2015, 18:27
#2
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


1. Выполняете парапет (или свес с перекрытия) высотой 1,2 м и снаружи устраиваете витражное остекление с "глухими" сегментами из, например, эмалита. Это решение раньше, до СП2.13130.2012 любили в СТУ пихать, теперь его узаконили в СП.
2. Собственно, СТУ.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 18:47
#3
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


в ваших примерах скорее всего предыдущий абзац
Цитата:
5.4.18
Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать
требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.
Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих,
самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен иметь
значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей
способности (I) и целостности (Е).
Germes вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 19:10
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от mikerty Посмотреть сообщение
участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м.
Слово "глухие" значит "неоткрывающиеся". То есть ставите глухие витражи с огнестойкостью, равной огнестойкости перекрытия и высотой 1,2 м. Выше может быть обычное остекление с открыванием. Либо так, как в посте №2.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 15:35
#5
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Можно выкрутиться и подсократить разрезку примерно до 0,8м, так что сплошное остекление будет почти как на картинке. Но это запросто непросто, потому в общем Вы правы. В этой стране более жёсткие требования ППБ.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 10:43
#6
Леонид ПП


 
Регистрация: 29.10.2016
Сообщений: 31


можно лестничные марши сделать параллельно такой стене и перекрытия не будут примыкать к окнам.
Леонид ПП вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 11:03
#7
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Леонид ПП Посмотреть сообщение
можно лестничные марши сделать параллельно такой стене и перекрытия не будут примыкать к окнам.
Где же вы раньше то были, кэп
К лестничным клеткам претензий нет никаких в этом плане, их можно закрывать витражами насквозь. В лестницах перекрытия в понимание ФЗ-123 не предусмотрены - только площадки и марши. А к ним этот пункт не относится
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 11:36
#8
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Есть, как минимум, 2 варианта исполнения подобных витражей.
1. Межэтажные участки витражей выполняются высотой 1,2 м, с заполнением непрозрачным стеклом. За стеклом располагается конструкция, состоящая из слоёв оц. стали, минеральной ваты, гипсокартона и межэтажных отсечек. Все приличные производители профильных систем для витражей уже имеют результаты прожигов и сертификаты на такие узлы.
2. Более дорогой вариант. В районе ж/б плиты ставится небольшой участок непрозрачного заполнения с межэтажными отсечками, до высоты 1,2 м ставится стеклопакет с противопожарным стеклом.
Sanmart вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Влияние СП 2.13130.2012 на архитектурное проектирование фасадов (подскажите решения)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44