09.11.2016, 15:23 | #1 | |
Вопрос про резервный запас труб при закрытом переходе(кабельные линии)
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 14402
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
В некоторых документах в начале приводится не только словарь терминов и сокращений, но и таблица однозначного толкования речевых оборотов. Так вот, "допускается" - это сокращение от "допускается при соответствующем обосновании", т.е. исключение из правил, а не категорическое требование на все случаи жизни.
Читаем титульную страницу: СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 - это стандарт организации "Национальное объединение строителей". Вряд ли МОЭСК в него входит, поэтому их "местечковая инструкция" все-таки главнее. Цитата:
Offtop: PS Бывают случаи, когда некоторые заказчеги вообще настаивают на исключении запаса труб, чтобы у их кабелей не было "чужих соседей", когда сторонние организации арендуют свободное место в занятой трубе или свободную соседнюю трубу, а потом не найдешь, где чье и кто крайний. Последний раз редактировалось kp+, 10.11.2016 в 11:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Хохмы ради посмотрел реестр НОСТРОЙ - все-таки МОЭСК там есть. http://reestr.nostroy.ru/reestr/clie...mbers/12768569
Тогда вопрос о том, что главнее, местечковая инструкция или СТО, обретает особую пикантность Может, более опытные форумчане что-то добавят. Еще раз пересмотрел СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, таблица 7.8, см. картинку. На "строго 2 кабеля" нужно 3 трубы (запас 50%), а на "2-3 кабеля" нужно 4 трубы, и если при этом кабелей все-таки 2 - запас будет 100%. И если Вы не обоснуете, что "именно два" кабеля со временем превратятся в "два-три", то "местечковая инструкция МОЭСК" вполне соответствует второму пункту таблицы, значит, не противоречит СТО, а значит может быть главнее его. Так-то Offtop: Ну, если Ваша фирма не только проектирует, но и бурит, и строит - тогда понятно. Если же только проектирует - не очень Последний раз редактировалось kp+, 11.11.2016 в 17:19. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Раньше и было 100% резерв, а потом районы мкс продавали эти трубы.
Езжайте в район там вам скажут сколько нужен им резерв. Сейчас ближе к 30%. из реальных: 3 кабеля в 4х трубах в переходе сейчас проходит 1к в 2тр 2к в 3тр 4к в 6тр потому что им 5 мало )) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вставка блока с размером линии | nolte | Программирование | 3 | 19.05.2013 11:47 |
Создать тип линии. Линия двойная. | Сеченов | AutoCAD | 7 | 10.05.2013 08:25 |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 51 | 01.06.2012 07:27 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |