| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.05.2017, 13:03 | #1 | |
Шахты с/у и сантехнические приборы примыкают к жилой комнате.Возможно ли расчетом шума снять это
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 4905
|
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
Да, но есть пункт
"9.25 Уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых источников шума не должны превышать установленные допустимые уровни и не более чем на 2 дБА превышать фоновые значения, определяемые при неработающем внутридомовом источнике шума, как в дневное, так и в ночное время." Если стена выдерживает 52 дБ |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Не путайте кислое с мягким. Вы про воздушный шум, п.9.26 дополнительно к этому исключает вибрационную составляющую. Вы должны выполнить и сопротивление конструкции не ниже 52 дБ, и не превышение уровня шума от внутридомового источника от фона, и уровень шумового фона и не допустить крепление к стенам жилых комнат. И все это одновременно как единый комплекс
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Именно так!
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
В зависимости от решения: с зазором/с минватой/с зазором и минватой
----- добавлено через ~5 мин. ----- При таком соседстве изолируется не только перегородка между комнатой и санузлом, но и стены/перегородки, являющиеся общими для санузла и расположенных рядом помещений |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
можно только добавить, что аналогичная фраза непосредственно в СанПиНе потом была убрана (видимо в силу бредовасти)
а в СП все осталось, соблюдая традиции минрегиона |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возник вопрос с расчетом шума при строительстве (ПМООС) | Архитектор_твоей_мечты | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 12.07.2016 12:25 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Можно ли подключить бытовые сантехнические приборы к К3? | Viarina | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 16.10.2014 09:22 |
ПДУ шума в нежилых комнатах (кухня) жилого здания | Tyhig | Архитектура | 9 | 23.08.2013 10:31 |
Помогите с расчетом шума от кондиционеров | mari-expert | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.01.2010 12:52 |