06.03.2012, 10:09 | #1 | |
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще?
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 348
|
||
Просмотров: 7777
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Когда вы открываете чертеж в Автокаде с СПДС то объекты СПДСки автоматом конвертируются в текущую версию и при сохранении чертежа соответственно остаются в текущей версии установленной на компе в не зависимости редактировали вы их или нет....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Сообщений: 348
|
ну это я уже понял, дошло, что если сохранил, то все объекты сохраняются в текущей версии. Вопрос в другом, что за сборку он мне такую говорит? откуда он взял что это объекты из сборки 7.0.0.938, такой сборки нет же.
__________________
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! |
|||
|
||||
Есть файл, созданный с применением СПДС GraphiCS, версия которого в наибольшей вероятности 7.1.0.1064 (в наименьшей - младше). Спустя время при открытии файла выпадает сообщение: "В последней версии документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.1.0.1064. Возможно, текущая версия младше. Объектов сконвертировано в proxy-объекты: 1655" и все объекты СПДС, как и написано, преобразуются в proxy, после чего работать с ними становится невозможно. Файл открывается на машине с СПДС именно той версии, которая пишется в сообщении. Файл общий, мог ранее открываться и сохраняться на других компьютерах с любой конфигурацией.
Из-за чего так происходит? Было предположение, что файл сохранялся на машине без установленного СПДС, но в ходе эксперемента вариант отпал. В некоторых случаях предлагают установить СПДС GraphiCS Enabler, но только в случае неустановленного самого СПДС GraphiCS, а в нашем случае он стоит. Какие еще могут быть варианты? Последний раз редактировалось Амур, 30.07.2014 в 14:41. Причина: узнал точную версию приложения |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 178
|
файл создан еще в СПДС 3.0.311 (декабрь 2007г), заем редактировался в СПДС 5.0.662 и СПДС 7.1.1064.
Помимо этого с файлом работали в GeoniCS, Autodesk Architectural Desktop 2007, MagiCAD и AdvanceSteel которые в свою очередь сильно наследили в нем. Это вполне может привести к подобному поведению файла на открытии и отображению содержимого. Разработка СПДС 7 завершена и уже в СПДС 8.1.1336 объекты отображаются корректно (в прокси не преобразуются). Поэтому соглашусь с swell{d} - обновляйтесь. Запрос №417 ----- добавлено через ~12 мин. ----- 7.0.0.938 = 7.0.938 - первая релизная сборка спдс7 |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 178
|
http://www.spds.ru/download/utilites/monitor.html
остальное выудил из диалога о прокси. |
|||
|
|