| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.02.2007, 20:19 | #1 | |
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4
Украина
Регистрация: 13.12.2006
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 3381
|
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Все нижесказанное касается физнелина в Лире, КЭ-241.
1. Ширину раскрытия трещин Лира не выдает. Выдается лишь сам факт наличия трещин. Искомый параметр можно попытаться определить косвенно, исходя из зон трещинообразования и полученной картины прогибов, но здесь основная трудность - задаться количеством трещин. Лире ведь все равно - чем мельче разбивка - тем больше трещин. 2. Подбор арматуры по результатам физнелин расчета - бред. Вы ведь уже задали арматуру. (да, стандартная фраза: уже обсуждалось, поиск и все такое... может для краткости админу сделать пару-тройку подпрограмм, типа: 10: Юзайте поиск! 20: Это уже обсуждалось! тогда было бы кратко: goto 10 goto 20 ) |
|||