| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли уменьшать моменты в колоннах?

Можно ли уменьшать моменты в колоннах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2015, 14:30 #1
Можно ли уменьшать моменты в колоннах?
741520
 
Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433

Всем привет. Во многих книгах видел что моменты в балках над опорами в монолитном здании можно уменьшать и расчет вести не на пиковые моменты (по оси колонны), а на уменьшенные моменты (по грани колонны). То есть срезать пики. Это объясняется тем что якобы на опоре сечение балки увеличивается ( на высоту опоры). Существуют ли подобные методики для колонн? У меня на верхушках колонн вылазят очень большие моменты. Могу ли я их определять на уровне низа балок, где они поменьше?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Drawing1-Layout1.jpg
Просмотров: 149
Размер:	53.7 Кб
ID:	153243  

Просмотров: 1580
 
Непрочитано 13.07.2015, 14:51
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


И для колонн то же самое - считай момент по поверхности ригеля.
Поэтому вполне можешь.
Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Могу ли я их определять на уровне низа балок, где они поменьше?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:29
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И для колонн то же самое - считай момент по поверхности ригеля.
Поэтому вполне можешь.
а если в расчетной схеме задать высоту колонну за вычетом высоты балки (можно так?), получится момент, который 741520 хочет взять за расчетный? или будет побольше?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:37
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Можно использовать жёсткие вставки, как и в ригелях. В чём разница? Но, как всегда есть НО.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если в расчетной схеме задать высоту колонну за вычетом высоты балки
Так нельзя. Геометрия должна быть один в один.
А вот моменты и поперечные силы нужно определять по граням.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:49
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если в расчетной схеме задать высоту колонну за вычетом высоты балки (можно так?)
Допустим рамный каркас высотой 20 м, за вычетом высоты балок 15 м, момент в заделке от ветра отличается в 1,8 раза.
Все упрощения должны идти в запас.
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли уменьшать моменты в колоннах?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? Sergiv Конструкции зданий и сооружений 16 03.04.2008 12:34
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23