| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.11.2012, 14:01 | #1 | |
Как анкеровать арматуру больших диаметров в ростверке?
Школьник
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 440
|
||
Просмотров: 4069
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Свая с 32й арматурой? О_о Из расчёта на сжатие?
Приварите накладки на торце арматуры, посчитайте на выкалывание.. http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...:ankerovka.pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Для башен сотовой связи и ТВ сваи, как правило 9-10-11 типа армирования, т.е. 16-18 - 20мм арматура. Анкерую за верхнюю сетку плиты ростверка путем приварки отгибов ~500 на 500мм к арматуре сваи и верхней сетки. Выпуска из свай на всю высоту плитной части ростверка. Длина швов по расчету. Отгибы из ф16-20мм. Видел фотку как в Волгограде башню завалило - просто сняло ростверк со свай и опрокинуло. Узел был стандартно жесткий - просто оголенные стержни. Экспертиза много раз заставляла делать так же, но делаю все равно по своему - ума то у них много если не отвечаешь ни за что..., а мастера в вышкострое еще те - дети гор и песков...))).
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2012
Сообщений: 4
|
я бы всех любителей варитьарматуру вешал бы на ф 8 -шоб дольше мучились. есть куча решений без сварки-не наживайте себе геморр. который вылезет через 5-8 лет. сначала узнай марку стали арматуры ф 32 и потом используй(если сталь по ГОСТу 25 и ниже) как крайняк ванно-шовную сварку.еслинет- отб.молоток и валить сваю вниз до 50ф нахлеста по арм. сваи и заливка по стыкам.это тоже геморр. но не статья и срок!
Последний раз редактировалось константин 8, 18.11.2012 в 01:33. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Если и вылезет что, то намного, намного позже. Сварка, как решение, имеет место быть. Без сварки надежнее проконтролировать, как уже сказали.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
|