Непрочитано 30.11.2012, 11:51 #1
Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона.
gorgi
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12

Здравствуйте господа. По проекту 2х этажное здание 22м*10м,стены из газобетонных блоков толщиной 40см.Нужно сделать монолитные перекрытия 2х этажей опертых только на эти стены. 1ый этаж автосервис,2ой эт.жилой. перекрытие 2го эт.кровля. Вопрос состоит в том,нужен ли монолитный пояс под плиты и если "да",то как это правильно сднлать,т.к.плита будет с балками. Как правильно распределить нагрузки на стены?
Просмотров: 4509
 
Непрочитано 30.11.2012, 18:48
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gorgi Посмотреть сообщение
Вопрос состоит в том,нужен ли монолитный пояс под плиты и если "да",то как это правильно сднлать,т.к.плита будет с балками.
Оптимальным решением будет пояс, выполняемый одновременно с ребристым перекрытием - как опорное ребро по периметру стен.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 01.12.2012, 13:11
#3
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


А вдоль здания не предусматривается никаких несущих конструкций? Стены или колонны или кирпичные столбы или стойки металлические? А то пролет для балок 10 м довольно большой. Я бы посоветовал, если уж так необходимо пустое пространство принять ребристые плиты заводского изготовления длиной 12 м, но надо продумать объёмно-планировочное решение.

Цитата:
Сообщение от gorgi Посмотреть сообщение
плита будет с балками
Может даже лучше кессонное перекрытие в вашем случае.
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2012, 16:09
#4
gorgi


 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12


Вдоль здания несущих конструкций не предусмотрено,а вот размеры балок еще считать надо. 10м пролет конечно большой, по этому и балки будут соответственно большими. Если делать монолитный пояс по высоте балок, то какой же он получится? Балки получаются где то 60*40.

Последний раз редактировалось gorgi, 01.12.2012 в 16:25.
gorgi вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 16:25
#5
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Рекомендуемая высота сечения балок 1/10...1/15 пролёта. 700...1000 мм высоту твоей балки надо пинимать. Ширина 250...300 мм. Прикинул в Мономахе. 400*900 (h). шаг 3 м. Плита 200 мм.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 01.12.2012 в 16:37.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 16:52
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от gorgi Посмотреть сообщение
Вопрос состоит в том,нужен ли монолитный пояс под плиты и если "да",то как это правильно сднлать,т.к.плита будет с балками. Как правильно распределить нагрузки на стены?
Зачем монолитный пояс, если перекрытие монолитное? Не нужен

В конкретном случае балочное перекрытие с балками высотой не менее 700мм с шагом примерно 3 метра, следует шаг балок подгадывать под простенки (окна ведь будут?) Толщина плиты 180мм хватит. По торцам балок выполнить обвязочную балку шириной 300мм такой же высоты как и сами балки, снаружи ее утеплить, или обвязочную балку на всю толщину стены с термовставками из пеноплекса внутри. Внимательно считать простенки!
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2012, 17:37
#7
gorgi


 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
По торцам балок выполнить обвязочную балку шириной 300мм такой же высоты как и сами балки
Говоря о поясе я это и имел ввиду честно говоря.Меня еще волнует сам газобетон,как он поведет себя при таких нагрузках? А еще на первом этаже предусмотрены ворота шириной 4м перпендикулярно балкам.Какое тут решение можете посоветовать?
gorgi вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 17:41
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Газобетон плохо ведет себя при сосредоточенных нагрузках, если нагрузка равномерная и не превышает расчетную то нормально, главное чтобы не было резких всплесков
Насчет ворот лучше всего монолитная Н-образная рама, имеющая связь с примыкающими стенами, стойками доходящая до перекрытия и утепленная снаружи

Последний раз редактировалось MasterZim, 01.12.2012 в 17:47.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 17:44
#9
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Раз уж тебя не пугает канитель с таким перекрытием, стоит подумать о монолитном ж.б. каркасе, а стены из газобетона сделать по рандбалкам, которые будут опираться на столбчатые фундаменты.
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2012, 18:25
#10
gorgi


 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
стоит подумать о монолитном ж.б. каркасе,
У меня стены из газобетона будут стоять на консольно выпущенной плите с учетом равномерно распределенных нагрузок по всему выпуску. Нагрузки считались именно на такие стены.
gorgi вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 18:41
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Балки высотой 400-450мм и шириной 150-200мм с шагом 1м. Полка 60мм.
 
 
Непрочитано 02.12.2012, 13:59
#12
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gorgi Посмотреть сообщение
У меня стены из газобетона будут стоять на консольно выпущенной плите с учетом равномерно распределенных нагрузок по всему выпуску. Нагрузки считались именно на такие стены.
Без плана-разреза конструктив неочень понятен.
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита в кирпичном доме Koker Железобетонные конструкции 33 06.01.2010 16:26
Монолитная ЖБ плита в СКАДЕ Александр Валерьевич SCAD 3 23.03.2006 14:46
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
плита по контуру ROMAS Конструкции зданий и сооружений 5 04.10.2005 14:13