| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534
|
Цитата:
По типу этого узла (Тихонов): |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Тогда П-шка ставится также в створе с горизонтальной арматурой, а обрамляющие стержни проема ставятся внутрь П-шки. Offtop: Уже ответили в посте №21
----- добавлено через ~3 мин. ----- Строители часто делают такие лесенки. получается, что при таких лесенках шпильки не нужны |
|||
|
||||
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534
|
Тоже вариант. Но разве П-шки не должны "лежать" на горизонтальных стержнях?
И вот про шпильки теперь я полон сомнений. Может кто-то внятно простым языком разъяснить п. 5.25 пособия к СП 52-101 и п. 10.3.14 СП 63.13330? И кто из них главнее (правильнее)? И еще вопрос по шпилькам - должны ли они ставится в места пересечения горизонтальной и вертикальной арматуры или это не обязательно? |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Можно этими данными воспользоваться. Но это бездоказательно. Хотя... Писалось людьми очень сведующими. Но в экспертизе скорее всего будут давить на СП 63.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. Последний раз редактировалось GGCAT, 24.07.2018 в 14:18. |
||||
|
||||
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534
|
Просто теперь все так расплывчато получается. Шпильки я должен ставить с шагом не более 500 мм. При это наилучшим вариантом является их установка в узлы основного армирования.
Тогда возникает новый вопрос - как будет выполняться установка шпилек в шахматном порядке? Например, при шаге основной арматуры 300х300 и при желании установить шпильки в узлы, я этого не смогу сделать, так как между шпильками в одном ряду получится 600мм, что будет противоречить п. 10.3.14 СП 63. Хотя, такое часто видел Путаница какая-то |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Так это из рациональности реализации требования. По вертикали - шаг 200, по горизонтали - 600. Получается у нас на одном вертикальном стержне в каждом шаге, а потом 2 стержня совсем без шпилек . А при шахматном расположении - шпильки на каждом вертикальном стержне. Можете в этом убедится сами, расложив шпильки 200*600 в квадрает 1м*1м в шахматном порядке
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Цитата:
С этим "шахматным порядком" не всё так однозначно. В нормах про него ни слова. Как "его" реализуют на стройке - не понятно. Как его считать для спецификации - тоже есть варианты. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7993 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124382 ИМХО. Шахматный порядок только путает людей. Я ЗА "ПРЯМОЙ ПОРЯДОК" - шаг 400х400, например...или 200х600, если соблюдать выше указанные 20d. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Под рациональностью подразумевал равномерность. Чисто мое мнение, предположение.
Да, собственно говоря - ничего конечно же. Да как-то не было проблем на стройке. Ставят в шахматном порядке. Я армирую в 3-Д программе, спецификации считаются автоматом))) |
|||
|
||||
многие по-разному понимают, что считать шагом при шахматном порядке
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? | olf_ | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 09.04.2017 11:18 |
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? | UnAtom | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 30.08.2016 11:19 |
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? | studentarh | Программирование | 2 | 22.07.2012 21:31 |
Армирование стены цоколя | Дачник | Железобетонные конструкции | 4 | 04.07.2012 14:56 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |