Непрочитано 06.11.2018, 17:41 #1
Допускается ли выпуск колонны из ригеля, при том что на нижних этажах этой колонны не было?
Tolya86
 
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 1

Друзья, ситуация такая, грубо говоря, на отм. 0,000 есть колонны 400x400 с шагом 6метров, на ними ригель (тоже 400x400), можно ли выпустить выше ригеля колонны с шагом 3 метра, я никогда не встречался с таким решением, а почему нельзя объяснить не смог, спасибо
Просмотров: 1809
 
Непрочитано 06.11.2018, 18:36
| 2 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Можно по расчёту. Если Альтер54 не скажет обратное.
Дешевле, думаю, стена+балка.
От вашей балки, будет момент в колонны. Колонны утолщатся...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 22:07
| 1 #3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Tolya86 Посмотреть сообщение
а почему нельзя объяснить не смог
потому что не нельзя. Вот только сечение балок может оказаться далеко не 400х400.
Короче, считать надо. Решающее значение будет иметь попречная сила в балках в месте опирания на них промежуточных колонн. А также жесткость ригеля по этим колоннам с шагом 3 м..
Saur вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 22:12
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Tolya86 Посмотреть сообщение
а почему нельзя объяснить не смог

Согласен со всеми... расчет...а вдруг это коттедж или сарай какой...
хотя балка 400 пролетом 6 метров с колонной посередине конечно не понесет ничего
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 22:31
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Tolya86 Посмотреть сообщение
можно ли выпустить выше ригеля колонны с шагом 3 метра
А зачем ??

В принципе можно. Если над колоннами с шагом 6 м на верхних этажах тоже будут колонны, то ригели этажей на которых установлены колонны с шагом 3 м будут работать совместно.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 05:38
#6
AlexBud

Студент
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120


Можно. У нас было подобное решение, когда шаг учащался с 8,4м до 4,2м. Только как упомянуто выше, балка далеко не 400х400 мм оказалась, а 2400х1200 мм.
AlexBud вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 17:18
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


фахверковые стоки?
даже если колонны ЖБ, конструкция странная, но допустимая.

Offtop: встретился мне один проектик стадии Р, реализованный в натуре, где именно так - колонны на 2м этаже без наличия колонн на 1м и в подвале. На 2м этаже перекрытие - технический коридор меж спортивных залов, надо было его подпереть, вот и подпер.
Проектировщик там отшибленный это видно по многим факторам, не только по такому злодейскому решению.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 17:42
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


TNemo, если позволите немного полемики... Тот случай - локальный, вызванный необходимостью; а у тс ятп это основное решение.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 19:24
#9
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно по расчёту. Если Альтер54 не скажет обратное.
Дешевле, думаю, стена+балка.
От вашей балки, будет момент в колонны. Колонны утолщатся...
Можно)))), я так даже делал - в Казахстане проектировал "коттедж" около 5 тыс. кв. м. - так там даже хуже было - снизу 6х6 примерно, а сверху одна колонна между нижними колоннами. Это был угол здания и по другому никак. И снизу открытое пространство, а сверху витражи - то есть балку-стенку сверху не сделаешь. Хорошо что 1-й этаж был окло 5м высотой и позволили балку довольно высокую сделать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ghjgeotyyfz rjkjyyf.png
Просмотров: 110
Размер:	52.8 Кб
ID:	207838  

Последний раз редактировалось Alter54, 07.11.2018 в 19:33.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 21:48
#10
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Можно. У нас было подобное решение, когда шаг учащался с 8,4м до 4,2м. Только как упомянуто выше, балка далеко не 400х400 мм оказалась, а 2400х1200 мм.
Какая какая ? Откуда такие габариты вашей балки ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 11:11
#11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Какая какая ? Откуда такие габариты вашей балки ?
это смотря для чего балка.
у меня вот 1850х700 с пролетом 12м и шагом 4м, сверху опираются стены 3х этажей.
не знаю как строители будут это выполнять.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли выпуск колонны из ригеля, при том что на нижних этажах этой колонны не было?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектные решения. Есть ли разница несущей способности конструкций на верхних и нижних этажах? Serik_MLC Железобетонные конструкции 20 03.08.2017 23:08
Ищу чертеж колонны серии 1.020.1/83 выпуск 2 длиной 3,6м и 7,2м ИльдарКа Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2013 16:06
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48
Ищу Серию ИИ-04-1 выпуск 7 фундаменты под колонны 400х400 Анатолик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2009 19:06