| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной

Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2009, 13:36 #1
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной
Иро4ка
 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88

При расчете монолитного каркасного здания в SCADе усилия в колонне в уровне ниже цокольного перекрытия существенно падают из-за перераспределения нагрузок на жестко присоединеннную к колонне монолитную цокольную стену. Попыталась соединять колонну со стеной стержневыми элементами, имеющими нулевую изгибную жесткость в плоскости стены. Однако, и тогда часть усилий в колонне уходит на стену уже "через" плиту перекрытия.
Понимаю, что в реальности будет иметь место именно такое распределение нагрузок, но рука не поднимается армировать колонну на меньшие усилия, чем определяются ручным счетом (по "грузовым" площадям). И как быть с расчетной схемой нагрузок на фундаментную плиту?
Надеюсь, что кто-нибудь поделится опытом либо советом... Спасибо!
Просмотров: 3470
 
Непрочитано 11.07.2009, 13:50
#2
dim998


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 12


Нагрузка от колонны 1 этажа перераспределится на стену цоколя под 45 градусов. Таким образом, по обрезу фундамента нагрузка от колонны передастся на участок стены шириной 2h цоколя + b колонны. Армирование такой колонны конструктивное (в зависимости от нагрузки на колонну 1 этажа) и необходимо выполнить выпуски из колонны цоколя под колонну 1 этажа площадью, равной площади арм-ры в первом этаже
dim998 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2009, 14:10
#3
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


Т.е., если я правильно поняла, то не стоит пытаться "принудительно" согнать вертикальную нагрузку только на колонну, без учета примыкающей стены? А армирование колонны цоколя принимать не менее армирования колонны 1-го этажа?
Иро4ка вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2009, 09:16
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
Т.е., если я правильно поняла, то не стоит пытаться "принудительно" согнать вертикальную нагрузку только на колонну, без учета примыкающей стены? А армирование колонны цоколя принимать не менее армирования колонны 1-го этажа?
Правильно поняли. Всё таки ж.б. монолитная стена - это вам не хрен собачий. Конструктивно армирование колонны стоит сделать как на 1 этаже, да и колонны обычно армируются цельными стержнями на 2-3 этажа, поэтому это решение напрашивается само собой.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 09:29
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Столкнулись с такой же проблемой, вот только в нашем случае колонна сочленена со стеной на всю высоту здания. Заармированли колонну по грузовым площадям по ручному расчету
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 12:01
#6
futb01ist


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от dim998 Посмотреть сообщение
Нагрузка от колонны 1 этажа перераспределится на стену цоколя под 45 градусов. Таким образом, по обрезу фундамента нагрузка от колонны передастся на участок стены шириной 2h цоколя + b колонны. Армирование такой колонны конструктивное (в зависимости от нагрузки на колонну 1 этажа) и необходимо выполнить выпуски из колонны цоколя под колонну 1 этажа площадью, равной площади арм-ры в первом этаже
Сегодня смотрели нагрузки из лиры по 25 этажке.. ситуация один в один... По грузовой площади получается порядка 350т на колонну подвала... В итоге по расчету 192 тонны уходит на стену (32т/м*6м) при высоте стены в 3 метра. И остается 170 тонн на саму колонну. Похоже на правду, согласен с автором. Арматуру ставим такую же, как на 1 этаже. По сути, если убрать колонну подвала, то вся нагрузка уйдет в стену... по-моему логично.
Но! У нас в России все возможно и даже невозможное... Стены могут залить отдельно от колонн... тогда тут надо писать чтобы заливали совместно или как уже говорилось, ставить арматуру в колонне подвала такую же как и на 1ом этаже... а это еще главным образом касается и расчета самого фундамента