Непрочитано 14.11.2012, 17:52
армирование "толстой" плиты 2-мя или 4-мя сетками
Stik
 
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 125

Вопрос скорее практикам. Что рациональнее: положить по 2-е сетки из 16 (внизу и вверху) или по одинарной из 32 (внизу и вверху)? Высота фундаментной плиты - 1200мм.
Просмотров: 8400
 
Непрочитано 21.11.2012, 13:57
#21
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Не всё вам П4 в проекты закладывать =)
я, конечно, извиняюсь, но что такое П4?
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:01
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
но воздух не удержит давление укладываемой бетонной смеси, же. или он сжатый до этого давления?
Ответ у kulvazab - нужна емкость для воздуха, которая дешевле вытесняемого бетона и способная выдержать нагрузки от укладываемой смеси.
 
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:06
#23
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


ну так она всплывет при вибрировании
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:12
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
ну так она всплывет при вибрировании
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EC%E5%E4%E0
 
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:12
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


П4 - подвижность бетонной смеси
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:46
#26
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
П4 - подвижность бетонной смеси
спасибо, буду знать

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
ну так она всплывет при вибрировании
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EC%E5%E4%E0
как я понял из ваших объяснений, то используется Nautilus с послойным бетонированием, но он, думаю дорогой.
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:49
#27
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
как я понял из ваших объяснений, то используется Nautilus с послойным бетонированием
В том числе и Nautilus(вообще вариантов много). Главное, что послойное бетонирование.
 
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:52
#28
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


а как быть с "наши нормы запрещают"
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:54
#29
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
ну так она всплывет при вибрировании
ну раз всплывает значит форма такая )
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:55
#30
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
а как быть с "наши нормы запрещают"
Рабочим швом называют плоскость стыка между затвердевшим и новым (свежеуложенным) бетоном, образованную из-за перерыва в бетонировании. Рабочий шов образуется в том случае, когда последующие слои бетонной смеси укладывают на полностью затвердевшие предыдущие слои. Обычно это происходит тогда, когда перерыв в бетонировании составляет 5—7 ч и более.

Для послойного бетонирования достаточно перерыва 2-3 часа. Вроде как и не рабочий шов.
 
 
Непрочитано 21.11.2012, 15:00
#31
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


при использовании Nautilus получается кессонная плита, а как выполнить плоскость и снизу, чтобы пустоты были замкнутые
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 15:04
#32
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Опять не в кассу, но зато про рабочие швы. В обрывке чертежа КЖ 1978 года увидел надпись в примечаниях: "При перерыве в бетонировании устанавливать коротыши из D12AIII шаг 350*350 L=480 по 240мм в каждую сторону". Ссылок не было. А что-то более современное может есть у кого, чтоб сослаться? Да и почитать тоже... В старом СНиП по монолиту III-15-76 этого не нашёл пока, да он вдобавок ещё и отменённый.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 15:09
#33
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


kulvazab, В новых нормах по ж/б, действующих в Украине, есть расчет сцепления слоев бетона, уложенного в разное время - п.4.6.5 ДСТУ Б В.2.6-156:2010.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 15:16
#34
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


playgamer, спасибо.
Offtop: Опять, блин, хохлы Москву обогнали. У нас, по-моему, вообще ни хрена нет, кроме нефти. Да и её у нас тоже нет. Уже.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 15:31
#35
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
при использовании Nautilus получается кессонная плита, а как выполнить плоскость и снизу, чтобы пустоты были замкнутые
именно пустотная, а не кессонная - внимательно смотрите их буклет.
 
 
Непрочитано 21.11.2012, 15:45
#36
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


ну, да, при внимательном изучении видно, что пустотная. Спасибо.
VNKTOP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование "толстой" плиты 2-мя или 4-мя сетками

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 52 25.12.2015 13:31
Армирование фундаментной плиты ALM Основания и фундаменты 50 10.11.2015 16:42
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) Stitch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.08.2010 16:01
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53