Господа инженеры! Помогите с конструированием фундаментов стаканного типа! Фундаменты монолитные ж.б., под монолитные ж.б. колонны. Ориентировочную площадь подошвы - ситаю А=N/R-y*d, где d - глубина залож., а y - средний уд. вес грунта над подошв. фунд, R - расчетное сопр. грунта в котором подошва - супесь 227кПа. Получился Фундамент: под средние 2.4х2.7м, под крайние 1,5х1,8м Толщину плитной части выбираю, как я понял, расчетом на продавливание - под средние колонны получилось 500 мм, под крайние 400 мм. Высоту стакана - по расчету на длину анкеровки - для диаментра 18 - 550 мм. высоту выпуска арматуры из фундамента - расчет нахлестки. Как я понял из лит-ры: все размеры кратны 300, стакан > колонны в каждую сторону мин. на 50 мм, нужно считать ступени на попер. силу, проверять фунд. по деформациям - осадка и проверять расчетом по нес. спос.
Вопросы:
- Что такое грунт в стабилизир. состоянии? Хочу применить формулу 16 п. 2.62 СНиП 2.02.01-83* для проверки несущ способности основания, я ф-лу 16 подставляю в условие 11 п. 2.58 - если ОК - расчет нес. спос. прошел.
- Как определиться со ступенями и с шириной стакана?
- как нормируется ширина ступеней
- где лучше больше ширину ступеней у плитной части или ближе к стакану колонны?
- как опереть фундаментные балки для наружных стен? какие лучше применить? Монолит или сборные? Хотелось бы сборные... ОЧЕНЬ ПРОШУ УЗЛЫ!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Просмотров: 15437
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 13:48
#2
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


+ к вопросам:
- Как считается и на что, араматура в стакане фундамента, в плитной части стакана?

А это наброски вариантов фундамента. Какой верный? Ваши предложения?

http://dwg.ru/dnl/4425

Заранее благодарен за ответ и коментарий!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 13:49
#3
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Смотри "Пособие по проектированию фундаментов на естеств. основании по колонны зданий и сооружений." там найдете ответы на все свои вопросы.
S-Y вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 13:56
#4
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


+ к вопросам: Откуда будет начинаться пирамида продавливания? Правильно я ее показал на набросках вариантов выше?

Есть ли какие либо рекомендации или методики расчета и конструирования? Я пользуюсь:
СНиП 2.02.01-83*
СП 50-101-2004
Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (б.п.н.)1978
Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона.
Пособие к СП 52-101-2003
И.Н. Тихонов "АРМИРОВАНИЕ элементов монолитных ж.б. зданий
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 14:08
#5
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Смотри "Пособие по проектированию фундаментов на естеств. основании по колонны зданий и сооружений." там найдете ответы на все свои вопросы.
Никогда не слышал.... Ссылочка есть?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 14:25
#6
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


В консултанте такого не нашел!
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 15:56
#7
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
В консултанте такого не нашел!
ИМХО: это пособие вымышлено, по крайней мере с таким названием не встречал!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 16:50
#8
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


ваши мнения?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 19:14
#9
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
ИМХО: это пособие вымышлено, по крайней мере с таким названием не встречал!
вообще-то в консультанте он есть и называется именно так
 
 
Непрочитано 10.09.2008, 19:16
#10
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


маразм <-- мое мнение
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 19:27
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Tym
1) "Что такое грунт в стабилизир. состоянии?":
Расчет оснований по несущей способности производится в случаях, оговоренных п. 5.1.3 СП 50-101-2004 (аналогичный пункт есть в СНиП 2.02.01-83). Посмотрите, подпадает ли вид и состояние грунта, нагрузки под данный пункт.
Стабилизированное состояние - это расчетная ситуация по случаям 1), 2), 4) указанного положения СП. Расчет основания по н.с. в этом случае ведется в соответствии с п. 5.6.11 СП.
Нестабилизированное состояние - медленно уплотняющиеся водонасыщенные глинистые грунты, для которых потеря несущей способности возможна до приложения полной нагрузки (до завершения фильтрационной консолидации). Проверка основания по н.с. в этом случае производится в соответствии с п. 5.6.14 СП.
2) "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)", 1989 г. : http://dwg.ru/dnl/2876
AMS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 20:13
#12
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


AMS
Не понял, что такое случаи 1) 2) 4)?.
Стабилизированное состояние грунта понимаю в том смысле, что основные деформации грунта завершились. В этом случае расчет деформаций происходит с учетом модуля упругости грунта, а не модуля деформации грунта. Прошу поправить, если не так.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 11:24
#13
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Tym
1) "Что такое грунт в стабилизир. состоянии?":
Расчет оснований по несущей способности производится в случаях, оговоренных п. 5.1.3 СП 50-101-2004 (аналогичный пункт есть в СНиП 2.02.01-83). Посмотрите, подпадает ли вид и состояние грунта, нагрузки под данный пункт.
Стабилизированное состояние - это расчетная ситуация по случаям 1), 2), 4) указанного положения СП. Расчет основания по н.с. в этом случае ведется в соответствии с п. 5.6.11 СП.
Нестабилизированное состояние - медленно уплотняющиеся водонасыщенные глинистые грунты, для которых потеря несущей способности возможна до приложения полной нагрузки (до завершения фильтрационной консолидации). Проверка основания по н.с. в этом случае производится в соответствии с п. 5.6.14 СП.
2) "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)", 1989 г. : http://dwg.ru/dnl/2876
Спасибо огромное! И за ссылку тоже! Попытаюсь разобраться.
ИМХО: Единственный конструктивный ответ!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 12:37
#14
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
AMS
Не понял, что такое случаи 1) 2) 4)?
это. п.п. 5.1.3 CП 50-101-2004, точнее а, б и г. Т.к. в это медленно уплотняющиеся дисперсные грунты
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 15:01
#15
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Спасибо за советы, особенно за Пособие. Появился еще олин вопрос, касаемо монолитных фундаментных балок под наружные стены. Узел сопряжения с колонной? Пользовался серией 1.015.1-1.95, правда у меня учебно-лабораторный комплекс, а не промздание. Там есть только для 6 и 12 метров, а у меня пролеты 6.4 и 7.2 метра. Как быть? И еще вопрос: мне нужно чтобы фундаментная балка распологалась не с наружной стороны колонн, а строго между колоннами (внутренняя плоскость стен совпадает с внутренней плоскостью колонн), могу ли провести верхнюю опорную арматуру балок сквозь стакан для колонны (между выпусками под колонну). И вообще, возможен такой "корявый" вариант?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 15:31
#16
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Я бы монолитные балки опер на последнюю ступень колонны, посчитал как балку на двух опорах, и с фундаментом ничем не связывал. Только про нагрузки и моменты от этих балок не забывать. И пошел бы курить.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 22:00
#17
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Больше мнений нет?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты стаканного типа

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Фундамент стаканного типа по металлическую колонну yaki da Основания и фундаменты 19 14.01.2015 23:16
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53