| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.09.2018, 17:31 | #1 | |
Как уйти от стены из минваты в 300мм?
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 1846
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Между складом-холодильником и прочими теплыми помещениями выполните холодный коридор. Это снизит толщину утеплителя.
И исключит проблемы. В холодильнике сделаете ППУ сендвич панели с разрезкой противопожарными поясами, а везде минватные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.09.2018 в 18:46. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Для начала тщательно проверьте теплотехнический расчет, не надеясь что "вроде не врет".
Не раз бывало - все на ушах стоят, а потом выясняется "ой, я тут ошиблась". Должен быть не расчет "на энергоэффективность", а калоритический расчет холодильных камер, с учетом хранимых продуктов и намечаемого холодильного оборудования. И с учетом, что утепление делается для снижения мощности холодильных машин в летний период. Максимальная толщина утеплителя при минвате не бывал более 200 мм для самых жарких районов. Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 06.09.2018 в 06:23. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
У меня примерно та же ошибка. Теплотехники насчитали 250 мм для пропарочной камеры (внутри +55С).
ПИР-панели (которые применяются для холодильников) при этом достаточно 150 мм. Но почему-то в сертификате стоит ограничение 60% влажности (у меня 75-95). Проверь коэффициент неоднородности. Для сэндвич-панелей его можно принять 0.9. Скорее всего взяли 0.66 для послойной конструкции. Для холодильников используют ПИР-панели почти всегда. Минплита будет набирать воду и терять теплоизолирующие свойства. Для холодильников не рекомендуется. Сейчас мне предложили конструкцию из ЛСТК с полистовой сборкой. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
Сам расчет-то проверили?
Offtop: Для огнестойкости самой стены горючесть утеплителя особого значения не имеет. В том смысле, что огнестойкость можно обеспечить и другими методами - облицевать кирпичную стену, например. Последний раз редактировалось иваниваныч, 06.09.2018 в 13:21. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. | Данил Медведев | Revit | 6 | 25.09.2015 16:19 |
Армирование стены цоколя | Дачник | Железобетонные конструкции | 4 | 04.07.2012 14:56 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? | Ингвард | Основания и фундаменты | 18 | 15.06.2011 17:09 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |