Какая категория по пожарной и взрывопожарной опасности у кинопроекционной?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 04.01.2016, 11:14 #1
Какая категория по пожарной и взрывопожарной опасности у кинопроекционной?
Nik2015
 
Регистрация: 03.01.2016
Сообщений: 3

Nik2015 вне форума Вставить имя

Здравствуйте уважаемые участники форума!
У меня возникли вопросы по проектированию кинопроекционной (киноаппаратной) в актовом зале школы. Во-первых: чем отличается киноаппаратная от кинопроекционной ? Во-вторых: какая у них категория по пожарной и взрывопожарной опасности ? В-третьих: необходимо-ли делать эвакуационный выход из них непосредственно наружу (и, если со второго этажа: то в отдельную лестничную клетку или наружную открытую лестницу); можно-ли в кинопроекционную (киноаппаратную) устраивать вход непосредственно на этаже (с коридора, фойе и др.). Заранее благодарю за ответы.
Просмотров: 3402
 
Непрочитано 04.01.2016, 20:00
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
чем отличается киноаппаратная от кинопроекционной
суть не в названии, а в происходящих внутри процессах - от этого будут зависеть проектные решения. Само название не существенно.
Цитата:
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
какая у них категория по пожарной и взрывопожарной опасности
Если в них нет производства и хранения - никакая. Если есть - нужно считать.
Цитата:
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
необходимо-ли делать эвакуационный выход из них непосредственно наружу
нет
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.01.2016, 20:38
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,504


Цитата:
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
Во-вторых: какая у них категория по пожарной и взрывопожарной опасности ?
Думаю, что горючие кинопленки уже ушли в прошлое, соответственно, в проекционных применяется цифровая техника. Тогда категории не будет (если, конечно, склад DVD-дисков там не делать).
иваниваныч на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.01.2016, 21:14
#4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 110


Категория помещения будет в любом случае, т.к. это производственное помещение (ч. 1 ст. 27 № 123-ФЗ).
По выходам см. СП 1.13130.2009, п. 6.1.28. Выходы из аппаратных и светопроекционных в помещения зрительского комплекса допускается осуществлять через негорючие тамбуры с самозакрывающимися дверями из негорючих материалов или коридор. Т.е. выход из проекционной устраиваем согласно ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ, но с условием - через негорючий тамбур с самозакрывающимися дверями.
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.01.2016, 21:21
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,504


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Категория помещения будет в любом случае, т.к. это производственное помещение
Ну и что там производят? Если так рассуждать, то категорировать надо любой конференц-зал, под потолком которого висит проектор.
иваниваныч на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.01.2016, 19:37
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 110


Категорируется 100 %, не сомневайтесь
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2016, 21:40
#7
Nik2015


 
Регистрация: 03.01.2016
Сообщений: 3


Большое спасибо всем! То, что это "категория", однозначно,т.к. техническое помещение. Теперь бы выяснить: какая именно? Во всяком случаее, скорее всего не А и не Б. Узнать бы какие там киноматериалы используются (плёнки ? горючие или негорючие? или что другое, какие аппараты). Здесь, наверное, без технолога по этой части, не обойтись.
Nik2015 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.01.2016, 08:31
#8
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 784


Не , или лыжи не едут или я... Тебе же ответили что не
Цитата:
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
однозначно
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.01.2016, 13:26
#9
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 110


категория данного помещения определяется исключительно расчетом согласно СП 12.13130.2009
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.01.2016, 14:12
#10
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 784


обоснуй со ссылками на пункты нормативов.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.01.2016, 20:30
#11
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 110


))
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.01.2016, 07:38
#12
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 784


вот именно , тебе остаётся только мило улыбнуться и слиться
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.01.2016, 11:53
#13
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Категорируется 100 %, не сомневайтесь
Ога, и кладовая уборочного инвентаря тоже производство, высокотехнологичное. И водомерный узел тоже.
Этот вопрос - водораздел для пожарных. Одни считают производственными, вторые крутят пальцами у виска. Мне ближе позиция вторых.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
категория данного помещения определяется исключительно расчетом согласно СП 12.13130.2009
Offtop: А кабиент в офисе -тоже производство? Вот что производят:
Клерки - энтропию
Принтеры - отпечатки на бумаге
Секретарша - кофе.
То есть это производство, энергии, типография и пищевое производство. Многофункциональное здание, СТУ!!!!!
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.01.2016, 08:01
#14
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 70


Что вперед яйцо или курица?
В нашем случае первоочередным является определение необходимости ограничения распространения пожара путем устройства противопожарных преград, оснащение помещений средствами обнаружения пожара (возгорания), защиту помещений установками автоматического пожаротушения.
В общем случае между общественными помещениями устройство противопожарных преград не требуется.
1. Если помещение относится к категории В1-В3 необходимо ограничение распространения пожара требуется устройство противопожарных преград (п. 5.6.4 СП 4.13130.2013).
2. Если помещение категории В4 и Д - не требуется ни устройство противопожарных преград, ни защита пожарной сигнализацией (п. А.4 прил. А СП5.13130.2009).
Таким образом, указанные помещения подлежат категорированию с целью установления необходимости устройства противопожарных преград и защите системами автоматической пожарной сигнализации.
Offtop: Термином "производство" мозг взрывают в области охраны труда
Условия труда — совокупность факторов производственной сре*ды, оказывающей влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.
Рабочее место — пространственная зона, оснащенная необхо*димыми средствами, в которой совершается трудовая деятельность ра*ботника или группы работников, совместно выполняющих производ*ственные задания.

И так далее

Последний раз редактировалось Tomches, 19.01.2016 в 08:08.
Tomches вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какая категория по пожарной и взрывопожарной опасности у кинопроекционной?

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада pusikul Прочее. Архитектура и строительство 22 23.05.2013 14:57
Как определить класс пожарной опасности строительных конструкций? VMT Пожарная безопасность 1 28.05.2012 13:39
Автосервис, какая категория по взрывопожарной и пожарной опасности? liik Пожарная безопасность 11 19.04.2012 12:06
Класс функциональной пожарной опасности пешеходной галереи? Rosenkranz Пожарная безопасность 3 14.02.2012 15:51

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||