Какая категория по пожарной и взрывопожарной опасности у кинопроекционной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.01.2016, 11:14 #1
Какая категория по пожарной и взрывопожарной опасности у кинопроекционной?
Nik2015
 
Регистрация: 03.01.2016
Сообщений: 8

Здравствуйте уважаемые участники форума!
У меня возникли вопросы по проектированию кинопроекционной (киноаппаратной) в актовом зале школы. Во-первых: чем отличается киноаппаратная от кинопроекционной ? Во-вторых: какая у них категория по пожарной и взрывопожарной опасности ? В-третьих: необходимо-ли делать эвакуационный выход из них непосредственно наружу (и, если со второго этажа: то в отдельную лестничную клетку или наружную открытую лестницу); можно-ли в кинопроекционную (киноаппаратную) устраивать вход непосредственно на этаже (с коридора, фойе и др.). Заранее благодарю за ответы.
Просмотров: 6761
 
Непрочитано 04.01.2016, 20:00
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
чем отличается киноаппаратная от кинопроекционной
суть не в названии, а в происходящих внутри процессах - от этого будут зависеть проектные решения. Само название не существенно.
Цитата:
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
какая у них категория по пожарной и взрывопожарной опасности
Если в них нет производства и хранения - никакая. Если есть - нужно считать.
Цитата:
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
необходимо-ли делать эвакуационный выход из них непосредственно наружу
нет
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 20:38
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
Во-вторых: какая у них категория по пожарной и взрывопожарной опасности ?
Думаю, что горючие кинопленки уже ушли в прошлое, соответственно, в проекционных применяется цифровая техника. Тогда категории не будет (если, конечно, склад DVD-дисков там не делать).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 21:14
#4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Категория помещения будет в любом случае, т.к. это производственное помещение (ч. 1 ст. 27 № 123-ФЗ).
По выходам см. СП 1.13130.2009, п. 6.1.28. Выходы из аппаратных и светопроекционных в помещения зрительского комплекса допускается осуществлять через негорючие тамбуры с самозакрывающимися дверями из негорючих материалов или коридор. Т.е. выход из проекционной устраиваем согласно ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ, но с условием - через негорючий тамбур с самозакрывающимися дверями.
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 21:21
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Категория помещения будет в любом случае, т.к. это производственное помещение
Ну и что там производят? Если так рассуждать, то категорировать надо любой конференц-зал, под потолком которого висит проектор.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2016, 19:37
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Категорируется 100 %, не сомневайтесь
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2016, 21:40
#7
Nik2015


 
Регистрация: 03.01.2016
Сообщений: 8


Большое спасибо всем! То, что это "категория", однозначно,т.к. техническое помещение. Теперь бы выяснить: какая именно? Во всяком случаее, скорее всего не А и не Б. Узнать бы какие там киноматериалы используются (плёнки ? горючие или негорючие? или что другое, какие аппараты). Здесь, наверное, без технолога по этой части, не обойтись.
Nik2015 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 08:31
#8
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Не , или лыжи не едут или я... Тебе же ответили что не
Цитата:
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
однозначно
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 13:26
#9
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


категория данного помещения определяется исключительно расчетом согласно СП 12.13130.2009
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 14:12
#10
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


обоснуй со ссылками на пункты нормативов.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2016, 20:30
#11
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


))
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 07:38
#12
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


вот именно , тебе остаётся только мило улыбнуться и слиться
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 11:53
#13
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Категорируется 100 %, не сомневайтесь
Ога, и кладовая уборочного инвентаря тоже производство, высокотехнологичное. И водомерный узел тоже.
Этот вопрос - водораздел для пожарных. Одни считают производственными, вторые крутят пальцами у виска. Мне ближе позиция вторых.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
категория данного помещения определяется исключительно расчетом согласно СП 12.13130.2009
Offtop: А кабиент в офисе -тоже производство? Вот что производят:
Клерки - энтропию
Принтеры - отпечатки на бумаге
Секретарша - кофе.
То есть это производство, энергии, типография и пищевое производство. Многофункциональное здание, СТУ!!!!!
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 08:01
#14
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


Что вперед яйцо или курица?
В нашем случае первоочередным является определение необходимости ограничения распространения пожара путем устройства противопожарных преград, оснащение помещений средствами обнаружения пожара (возгорания), защиту помещений установками автоматического пожаротушения.
В общем случае между общественными помещениями устройство противопожарных преград не требуется.
1. Если помещение относится к категории В1-В3 необходимо ограничение распространения пожара требуется устройство противопожарных преград (п. 5.6.4 СП 4.13130.2013).
2. Если помещение категории В4 и Д - не требуется ни устройство противопожарных преград, ни защита пожарной сигнализацией (п. А.4 прил. А СП5.13130.2009).
Таким образом, указанные помещения подлежат категорированию с целью установления необходимости устройства противопожарных преград и защите системами автоматической пожарной сигнализации.
Offtop: Термином "производство" мозг взрывают в области охраны труда
Условия труда — совокупность факторов производственной сре*ды, оказывающей влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.
Рабочее место — пространственная зона, оснащенная необхо*димыми средствами, в которой совершается трудовая деятельность ра*ботника или группы работников, совместно выполняющих производ*ственные задания.

И так далее

Последний раз редактировалось Tomches, 19.01.2016 в 08:08.
Tomches вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какая категория по пожарной и взрывопожарной опасности у кинопроекционной?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Автосервис, какая категория по взрывопожарной и пожарной опасности? liik Пожарная безопасность 12 02.10.2020 20:44
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада pusikul Прочее. Архитектура и строительство 22 23.05.2013 14:57
Как определить класс пожарной опасности строительных конструкций? VMT Пожарная безопасность 1 28.05.2012 13:39
Класс функциональной пожарной опасности пешеходной галереи? Rosenkranz Пожарная безопасность 3 14.02.2012 15:51