22.05.2018, 16:31 | #1 | |
Помогите определиться с уровнями ответственности зданий/сооружений
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
||
Просмотров: 5642
|
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Цитата:
Есть 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Ст.4 п.8 " К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам." P.S. Все таки это забота Заказчика определять уровень ответственности. Возьмете ли вы на себя ответственность увеличить стоимость СМР для Заказчика по смете в 2 раза применив повышающие коэффициенты на надежность для зданий и сооружений отнесенных к повышенному уровню ответственности? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Посмотрите примеч. пп. 2 и 3 к табл. 1 и 2 прилож. 2. 116-ФЗ от 21.07.1997 г.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Скорее всего III класс опасности "перетек" в II и соответственно получаем повышенный уровень ответственности |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
И приходим к ООПО "Нефтебаза". Но на нефтебазе есть здание "Сортир". Оно тоже ООПО?
Споры на эту тему идут давно, и письма от разных Минрегионов/Минстроев читал. Надеюсь на обнародование свежих веяний и мнения ГГЭ по этому поводу. Цитата:
Да нет. С самого начала был II класс и ООПО со всеми фокусами. А тут вдруг пришла буйная мысль в голову. У субподрядчика, который РВСы проектировал вычитали КС-2а и призадумались, почему у нас все остальное КС-3. При том, что и постоянных рабочих мест нет и по ГОСТ "можно" КС-2 ставить, хоть и в противоречие тех. регламенту. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Цитата:
По 384-ФЗ здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных; По 116-ФЗ Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к настоящему Федеральному закону. ОПО=Здание или сооружение, но не все здания и сооружения=ОПО Обратитесь к выписке из реестра Ростехнадзора какие именно объекты на ООПО "Нефтебаза" зарегистрированы как ООПО и вы сразу все поймете... "Сортир" не является ООПО и даже ОПО, если конечно туда не захаживает покурить слесарь |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199
|
Посмотрите ГОСТ 27751-2014 и ГОСТ 31385-2016 - Приложение А ГОСТ 27751 "Класс сооружений КС-3: а) здания и сооружения особо опасных и технически сложных объектов" и ГОСТ 31385 "5.4.4 В зависимости от номинального объема резервуары подразделяются на следующие классы (классы сооружения по уровню ответственности в соответствии с приложением А ГОСТ 27751)". Что-то не стыкуется!?! Это нормально для сегодняшних НТД
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определиться со знаками, регулирующие движение речных судов под мостом | VAV | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 27.01.2017 11:28 |
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия | AKristall | Железобетонные конструкции | 8 | 25.05.2016 09:48 |
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду | easyant93 | Архитектура | 9 | 28.10.2015 18:15 |
Помогите определиться с концепцией решения проблемы. (VSE 2008 C#, ACAD 2006) | krosafcheG | Программирование | 17 | 06.01.2011 13:08 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |