По какой причине на наружном водопроводе при заполнении водой могут растянуться сильфонные компенсаторы?
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2181
|
|
||||
Причина может быть в рабочем давлении компенсатора!
Может в сети водоснабжения слишком высокое давление,по этой причине и растянулись больше чем надо! Ты посмотри рабочие характеристики компов. и сверь с сетью водопровода. |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Причина элементарная - у ПЭ большой коэффициент линейного удлинения. Во время монтажа труба была "теплой", при заполнении холодной водой укоротилась и компенсаторы растянулись. Их надо было монтировать с предварительным сжатием.
Вот в тепловых сетях, где наоборот, заполняют трубы водой, более горячей чем труба, делают предварительную растяжку компенсаторов. |
|||