Цитата:
Сообщение от Saur
не труд но дагадаться, что прогибы вырастут. ведь зависимость прогибов от пролета - по квадратной параболе.
|
Есть такое дело. Но если шаг колон составляет 8,5 м, размеры капители составляют 3000х3000х500 мм и все это опирается на колону 600х600 мм или на круглую колону диаметром 600 мм, то разве 300 мм (половина колоны) сильно повлияет? А если говорить про консоль плиты вылетом 4,2 м? Сечение колонны составляет 5..7% от длины пролета. Я бы еще понял, если бы в стороне от колонны относительно консоли или пролета их величина оставалась такой же, как и над колонной. Например, если б эта плита лежала на балке.
Цитата:
Сообщение от Saur
не вводить можно, если первостепенная цель - надёжность, а уже потом экономия
|
Именно. Большой ТРЦ. И он сейчас запроектирован на пределе возможностей. В некоторых местах нелинейный расчет в лире показывает прогибы сверх нормативных даже с учетом АЖТ. Без АЖТ прогибы еще больше.