Непрочитано 10.12.2008, 08:19 #1
Высоковольтные провода и молния
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Строим объект под ЛЭП 110кВ, все бы хорошо, да почему то разряды через строителей проходят, даже на земле,

Со штаба поступило задание придумать средство защиты, не для строителей а для всего корпуса в целом

Здание маталлокаркас+сендвич панели.

Не могу выявить причину провода целостные, и погода солненчная

Жду серьезных предложений

Offtop: PS 5 человек пострадало
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 28038
 
Непрочитано 10.12.2008, 08:31
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


самое серьезное - бросить эту стройку, иначе вы там все помрете. Дело в том, что воздух служит изоляцией между землей(проводник) и проводом ВЛ. Высота подвеса проводов соответствует требуемой толщине изоляции (воздух) для данного напряжения. А вы, лазая под проводами, нарушаете толщину изоляции. Вот и пробивает. Может так пробить, что мало не покажется. Бывали даже смертельные случаи. Вообще - как это вы строите в охранной зоне ВЛ?
Почитайте ПУЭ п.2.5.114.
пардон, 2.5.215
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно

Последний раз редактировалось fenix, 11.12.2008 в 09:31. Причина: опечатка
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 08:44
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


fenix, бросить стройку не реально, можно ли как нибудь толщину изоляции сократить другими материалами, или установить чтонибудть по типу громоотвода, мы даже крышу не можем застелить....

или отдельно стоящего громоотвода рядом с ЛЭП, чтобы на него пробивало, а не на людей?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 09:00
#4
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283


вообще-то ближе 20 метров к ЛЭП строить запрещено.
asys вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 09:04
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Asys, у нас 8 метров и то по высоте, по существу, сам знаю что нельзя, там так обстоятельства сложились, через год опоры перенесут, а пока током бьется, объект уже почти готов...

жду решения уже по тому как есть
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 09:13
#6
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


Сделай громоотвод пришли фотки разместим в кунсткамере если конечно целыми останетесь
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 09:16
#7
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


заземляющие треугольники около здания с металлич частей - в землю, резиновые подошвы обуви у рабочих.
А вообще - валите нафиг оттуда - у меня отца почти также током убило
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 09:22
#8
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


Чушь
Если здание металлокаркас то стойки должны бать заземлены через закладные в фундаменте и на всякий случай если грунт плохой связаны между собой стальной полосой и забиты заземлители по периметру здания через 20 метров соединеные со стальной полосой
А перенос линии должен быть сделан до начало стройки
У меня такое было
Если здание жилое вплить до 150 м или убрана в землю

Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.12.2008 в 09:44.
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 09:37
#9
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


какой громоотвод? вы о чем вообще? крыши здания еще нет? поставить молниеотвод над площадкой? так у него высота будет небольшая и, соответственно, зона защиты маленькая. утыкать всю площадку молниеотводами? там молний нет. вы там лазаете под линией, все равно что за подгорелый провод от утюга беретесь. раз пройдет, на второй шарахнет. только 110кВ, не 220В , будет круче
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 09:44
#10
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


Молниеприемник уменьшит воздушную изоляцию и в мокрую погоду через него Ёбом токнет
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 10:06
#11
пончеГ

Проектирую ДЭС
 
Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
<phrase 1=


надо не молниеотвод делать, а экран - мелкая металлическая сетка или сплошной лист над всем объектом без промежутков и в стороны. и заземлить этот лист. тока рано или поздно воздушный промежуток пробьет. приедут злые дяди из сетей и дадут всем по балде, из тех, кто живой останется.
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 10:09
#12
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


Гляди научишь дураков сделают
А злые дяди и так должны отшпиливилить строителей наверняка в проекте перенос линии обговаривался
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 10:25
#13
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


dextron3
Какая высота здания и габарит провода ( от нижнего провода до земли ) в месте стройки?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 10:31
#14
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


ну самый умный нашелся
читай ПУЭ п 2.5.217
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 10:47
#15
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


у нас случай в области был-
рядом с жилым домом (2 этажа 8 квартир) стояла опора 500 кВ у людей дома телевизоры плохо показывали эти умники взяли поставили общую антену на опору 500кВ в дождь 500кВ перекрыло на антену все телевизоры повзрывались хорошо днем было ни кто не пострадал
события реальные
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 10:50
#16
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


al_z_48
Ну, а ты, видно, самый невнимательный...
Строят то под ЛЭП, значит надо смотреть п.2.5.215 ( для производственных зданий) и РД 34.02.201-91 для гаражей.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 10:59
#17
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


а где написано что это производственное здание. какой категории и прочее
и скорее п 2.5.215 для вновь строящихся ВЛ. чтобы опоры сделать поближе и повыше
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 14:47
#18
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


Фотограф у тебя, что не тема, так отжиг!
Зы: почему то вспомнился анекдот про мужика, которому за браконьерство 15 лет дали:-)
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 18:23
#19
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


А сетку если растянуть ее не пробъет всмычсле расплавится ???пончеГ,
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 19:49
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вообще то нада вам dextron3 ознакомится с трудами НИКОЛЫ ТЕСЛА
Мне кажется по эксперементировать можно
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Высоковольтные провода и молния

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от сорвавшегося провода Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.01.2008 09:12
Сечение провода Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 28 21.08.2006 17:31