Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Если узел жесткий в двух направлениях, то как там разместить диагональное ребро?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Весь - это на всю длину колонны? =))
под "кусок двутавра" я имею ввиду "кусок, имеющий двутавровое сечение", а не полку или стенку. вырезается "по длине колонны". Вот взяли и отхреначили от стержня колонны зону узла. гекой, например. а вместо него вварили сварной двутавр. И не в месте примыкания ригеля, я сварные вставки делаю на полметра ниже-выше полок ригеля. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Мы так же
Просто если двутавр колонны из сварных листов, то полки колонны как бы цельные идут, а стенка стыкуется из листов разной толщины. А если применять прокатный двутавр, то да, разрезали и вварили
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Просто везде такие узлы применяют на фланцах.Проектировщики выдали узел на фланцах типа "Серия 1.420.3-37.06 Выпуск 0-0 Каркасы стальные УНИМАК-Р1".Но так как нужно поставить всего три рамы,для которых нужно специально покупать динамометрический ключ, я написал им письмо с предложением заменить фланци на накладки. А они не знают можно ли так.Вот я и хочу разобраться какие особенности могут возникнуть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Рама находится на кровле,это крышная котельня.Нагрузки покрытие снег,ветер. При динамических нагрузках нельзя использовать такие монтажные узлы?
----- добавлено через ~3 ч. ----- Кто что может сказать почему нельзя применять выложеный мной ранее узел при динамических нагрузках ? ----- добавлено через ~3 ч. ----- Кто что может сказать почему нельзя применять выложеный мной ранее узел при динамических нагрузках ? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Спасибо,это из Беленя?
----- добавлено через ~22 мин. ----- Получается если есть ветер(пульсация), значит динамическая нагрузка и проектировщики не моменяют узлы. . Какие еще есть варианты без высокопрочных болтов, с контролируемым натяжением? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Пульсацией, как динамикой, в данном случае думаю можно пренебречь. Всё же под динамикой здесь скорее подразумеваются какие-то более весомые нагрузки, например от оборудования. Если всё же не хотите на сварке, то такой узел можно выполнить и на обычных болтах нормальной или повышенной прочности.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот как проектировщиков переубедить незнаю.Они ничего не хотят переделывать |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Обычные болты не требуют ни какого контроля.
Рассчитайте и законструируйте данный узел, предоставьте проектировщикам и попробуйте согласовать. Если не захотят, попробуйте через заказчика, объясните ему, что так мол и так, данный узел слишком многоделен, что потребует дополнительных механизмов, времени и денег. Как то так. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Наши затраты, договор подписывался когда были не все чертежи. Помимо этих основная масса это фермы и прогоны.Расценка за 1 т.А чертежи рам дали вдогонку.Ключ им тоже не нужен. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |