28.03.2011, 20:43 | #1 | |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ?
сваебойщик
Херсон
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 9813
|
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций". Приложение С1 (это в конце) устанавливает ограничение на отношение ширины раскоса d к ширине пояса D. это ограничение d/D>=0,9. это строго. Иначе как возможно приварить раскос к поясу?
А пояса верхний и нижний не обязательно должны быть одного размера (чаще всего они из разных профилей). Отдайте чертежи обратно заказчику! Пусть сам попробует раскос к такому поясу приварить! |
|||
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Усилия в нижнем поясе (а следовательно и сечение) могут получиться заниженными если при расчете двускатных ферм задать в расчетной программе обе неподвижные опоры (по Х, У, Z) - информация к размышлению :-)
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
К теме: я много раз видел фермы где решетка по ширине равна поясам. Их как то варят. И здается мне, что без подкладок. Просто заливают швом радиус. ГСП есть с разными радиусми гиба. Если они небольшие, то их просто заливают при сварке. Не знаю правильно ли это, но тем не менее такие узлы присутствуют в вполне ответсвенных конструкциях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
ферма из квадратной трубы | Ириша Сергеевна | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 06.02.2009 19:45 |